2 435 läst ·
9 svar
2k läst
9 svar
Hur funkar det?
Hur funkar det med avsäkring från (huvud säkring)mätaren till centralen och hur mycket kan man hämta ut från centralen?
Tex en lägenhet med 3 fas... hur räknar man på sånt?
Undrar lite, Har hört att folk säger att dom har säkrat av huste med tex 20 A säkring in..
Men om blir det inte mycket om man har tex 1st 16Amp 2st 10Amp...är man inte över gränsen då?
Skulle vilja veta mera om detta
Hur funkar det?
Tex en lägenhet med 3 fas... hur räknar man på sånt?
Undrar lite, Har hört att folk säger att dom har säkrat av huste med tex 20 A säkring in..
Men om blir det inte mycket om man har tex 1st 16Amp 2st 10Amp...är man inte över gränsen då?
Skulle vilja veta mera om detta
Hur funkar det?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Det där är en vanlig tankevurpa som många gör. Jag gjorde den när jag gick i skolan.
En elanläggning är inte avsäkrad så att man ska kunna kräma ur fullt på flera olika grupper, utanförbruka några ampere på olika grupper och det funkar i en vanlig anläggning.
16A + 10A + 10A funkar givetvis inte.
//Patrik
En elanläggning är inte avsäkrad så att man ska kunna kräma ur fullt på flera olika grupper, utanförbruka några ampere på olika grupper och det funkar i en vanlig anläggning.
16A + 10A + 10A funkar givetvis inte.
//Patrik
Redigerat:
Jag är lite trög som Ingvar kamprad brukar säga 
Men en kompis skulle byta el central, Och i källaren skruvade han bort 3 st porslin säkringar (vet ej amp eller något om dom) antar att dom var olika faser....Men vad var dom säkringarna till?faserna kanske..?
låt oss leka med tanken nu..Hemma har jag i lägenheten in 1 fas!
Kan jag då byta central till dvärgbrytare och fördela så att varje rum har en egen c10 och spisen 16c utan nån risk att säkringen ska gå i källaren? eller vad det nu är som är mellan mästaren och centralen i min lägenhet?
Ursäkta min tröghet =D
Men en kompis skulle byta el central, Och i källaren skruvade han bort 3 st porslin säkringar (vet ej amp eller något om dom) antar att dom var olika faser....Men vad var dom säkringarna till?faserna kanske..?
låt oss leka med tanken nu..Hemma har jag i lägenheten in 1 fas!
Kan jag då byta central till dvärgbrytare och fördela så att varje rum har en egen c10 och spisen 16c utan nån risk att säkringen ska gå i källaren? eller vad det nu är som är mellan mästaren och centralen i min lägenhet?
Ursäkta min tröghet =D
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Man har tre huvudsäkringar (alt. en huvudsäkring) som avsäkrar varje fas i anläggningen. I en "gammal" central har man tre liggande rader med porslinssäkringar. En huvudsäkring för varje rad med säkringar. Om den sammanlagda förbrukningen på en rad med säkringar överstiger strömvärdet på den huvudsäkringen så löser den.
//Patrik
//Patrik
Ja, det kan du, men normalt brukar man nog snarare avsäkra 20A på spisen snarare än 16. Kräver givetvis att du har 20A huvudsäkring. Det finns ingen gräns för hur många säkringar du kan ha i centralen, det som avgör om huvudsäkringen går är hur mycket ström du använder vid en given tidpunkt. Men helst ska det ju vara någorlunda balans mellan huvudsäkringens storlek och hur mycket man förbrukar. En 10A till varje rum + 20A på spisen låter dock helt OK.worker skrev:
Man kan väl säga så här.
Huvudsäkringen (eller huvudsäkringarna) bestämmer det maximala effektuttaget som man ha i huset eller lägenheten. Och då är det den momentana effekten som jag avser.
Så har man en lägenhet med enfas 25A huvudsäkring kan man ta ut max 230*25 = 5750W.
Detta motsvarar väl på ett ungefär att man brassar fullt på 3 plattor på spisen och samtidigt räcker det till lite mer, typ en dator/TV, lite lyse.
Men slår man på den sista plattan och ugnen också så går säkringen kanske (men säkringen klarar dock lite överlast under en kortare tid).
Men handen på hjärtat, hur ofta har du igång 4 plattor på 6'an?
Så fort du stängt av en platta av de där tre på full effekt så kan du starta kupevärmaren på 2000W i vardagsrummet igen.
Har du trefas 20A in till villan har 20x400 x sqrt (3) = 20*400*1,73 = 13840W
Sen fungerar det på samma sätt. Men i en villa har man relativt ofta elvärme eller åtminstone en elpatron i VVB.
Sen gruppsäkringarna, de som sitter i säkringscentralen dom sitter där i första hand för att skydda kabeln.
Så man inte sätter in tre st infravärmare på 2000W vardera i vägguttagen på denna säkringsgrupp och därmed bränner upp den stackars ledningen som är på 1,5 mm2.
Så dessa säkringar bestämmer alltså ett max effektuttag på varje säkring, men då man nästan alltid har löjligt låg effekt inkopplade på vägguttagen i huset och låga effekter på lamporna så går det aldrig 10A där, även om säkringen är på 10A
Men du kan prova att sätta en kupevärmare på varje säkringsgrupp i huset, så ska du se att gruppsäkringarna håller, men huvudsäkringarna flyger.
För det totala effektbehovet blir för stort.
Och nu har jag skrivit effekt hela tiden. Och effekten är ju helt linjär med strömmen, så är det hög effekt är det alltså hög ström också.
Huvudsäkringen (eller huvudsäkringarna) bestämmer det maximala effektuttaget som man ha i huset eller lägenheten. Och då är det den momentana effekten som jag avser.
Så har man en lägenhet med enfas 25A huvudsäkring kan man ta ut max 230*25 = 5750W.
Detta motsvarar väl på ett ungefär att man brassar fullt på 3 plattor på spisen och samtidigt räcker det till lite mer, typ en dator/TV, lite lyse.
Men slår man på den sista plattan och ugnen också så går säkringen kanske (men säkringen klarar dock lite överlast under en kortare tid).
Men handen på hjärtat, hur ofta har du igång 4 plattor på 6'an?
Så fort du stängt av en platta av de där tre på full effekt så kan du starta kupevärmaren på 2000W i vardagsrummet igen.
Har du trefas 20A in till villan har 20x400 x sqrt (3) = 20*400*1,73 = 13840W
Sen fungerar det på samma sätt. Men i en villa har man relativt ofta elvärme eller åtminstone en elpatron i VVB.
Sen gruppsäkringarna, de som sitter i säkringscentralen dom sitter där i första hand för att skydda kabeln.
Så man inte sätter in tre st infravärmare på 2000W vardera i vägguttagen på denna säkringsgrupp och därmed bränner upp den stackars ledningen som är på 1,5 mm2.
Så dessa säkringar bestämmer alltså ett max effektuttag på varje säkring, men då man nästan alltid har löjligt låg effekt inkopplade på vägguttagen i huset och låga effekter på lamporna så går det aldrig 10A där, även om säkringen är på 10A
Men du kan prova att sätta en kupevärmare på varje säkringsgrupp i huset, så ska du se att gruppsäkringarna håller, men huvudsäkringarna flyger.
För det totala effektbehovet blir för stort.
Och nu har jag skrivit effekt hela tiden. Och effekten är ju helt linjär med strömmen, så är det hög effekt är det alltså hög ström också.
Mikael_L skrev:Man kan väl säga så här.
Huvudsäkringen (eller huvudsäkringarna) bestämmer det maximala effektuttaget som man ha i huset eller lägenheten. Och då är det den momentana effekten som jag avser.
Så har man en lägenhet med enfas 25A huvudsäkring kan man ta ut max 230*25 = 5750W.
Detta motsvarar väl på ett ungefär att man brassar fullt på 3 plattor på spisen och samtidigt räcker det till lite mer, typ en dator/TV, lite lyse.
Men slår man på den sista plattan och ugnen också så går säkringen kanske (men säkringen klarar dock lite överlast under en kortare tid).
Men handen på hjärtat, hur ofta har du igång 4 plattor på 6'an?
Så fort du stängt av en platta av de där tre på full effekt så kan du starta kupevärmaren på 2000W i vardagsrummet igen.
Har du trefas 20A in till villan har 20x400 x sqrt (3) = 20*400*1,73 = 13840W
Sen fungerar det på samma sätt. Men i en villa har man relativt ofta elvärme eller åtminstone en elpatron i VVB.
Sen gruppsäkringarna, de som sitter i säkringscentralen dom sitter där i första hand för att skydda kabeln.
Så man inte sätter in tre st infravärmare på 2000W vardera i vägguttagen på denna säkringsgrupp och därmed bränner upp den stackars ledningen som är på 1,5 mm2.
Så dessa säkringar bestämmer alltså ett max effektuttag på varje säkring, men då man nästan alltid har löjligt låg effekt inkopplade på vägguttagen i huset och låga effekter på lamporna så går det aldrig 10A där, även om säkringen är på 10A
Men du kan prova att sätta en kupevärmare på varje säkringsgrupp i huset, så ska du se att gruppsäkringarna håller, men huvudsäkringarna flyger.
För det totala effektbehovet blir för stort.
Och nu har jag skrivit effekt hela tiden. Och effekten är ju helt linjär med strömmen, så är det hög effekt är det alltså hög ström också.
d^_^b
hmmm förstår inte varför min 16A huvudsäkring rök, bara för att tv´n var på, ugnen och sedan satte jag på vattenkokaren
Tycker den är gnällig... som inte pallar mer....
Nackdelen med att bo i en lägenhet med 16A huvudsäkring. Men å andra sidan hur ofta kör man allt detta på samma gång?
Har man 3fas så kan man fördela belastningen så att i mitt fall skulle inte säkringen ryka.
Nackdelen med att bo i en lägenhet med 16A huvudsäkring. Men å andra sidan hur ofta kör man allt detta på samma gång?
Har man 3fas så kan man fördela belastningen så att i mitt fall skulle inte säkringen ryka.
Har du gasspis?Odjuret skrev:hmmm förstår inte varför min 16A huvudsäkring rök, bara för att tv´n var på, ugnen och sedan satte jag på vattenkokarenTycker den är gnällig... som inte pallar mer....
![]()
Nackdelen med att bo i en lägenhet med 16A huvudsäkring. Men å andra sidan hur ofta kör man allt detta på samma gång?
Har man 3fas så kan man fördela belastningen så att i mitt fall skulle inte säkringen ryka.
Annars är det ju riktigt snålt med 16A enfas huvudsäkring!
I en del gamla hus i Stockholm (och antagligen i de andra gamla storstäderna) kan man fortfarande hitta att dom har kvar gamla säkringstavlor till lägenheterna där det är en eller två st 2A huvudsäkringar.
Eller huvudsäkring :O , det var nog lägenhetens enda säkring misstänker jag.
På den tiden då det endast var några glödlampor som skulle lysa.
Klicka här för att svara