E erikssonkarin skrev:
Vilket kretskort menar du förresten? I svarta dosan eller i manöverpanelen?
AjAj nu har jag nog tänkt lite fel, det är fjärvärme du har. ( huvudet tänkte VP ) det sitter en låda där man ställer in kurva för rätt värme i huset, vad heter den och modell, kanske ett foto på är bra.
 
Alfa laval mini city med cetetherm reglersystem. Kommer ingen spänning från det markerade uttaget.
 
  • Illustration av Alfa Laval Mini City indirekt värmesystem med Cetetherm reglersystem, problem med spänning.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Kabel ansluten till Alfa Laval Mini City värmesystem, utan spänning vid markerat uttag.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Alfa Laval värmesystem med en Honeywell komponent och tryckmätare, problem med spänning på uttaget.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Close-up av Honeywell utomhustemperatursensor utan spänning från uttaget.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Närbild på ett Alfa Laval Mini City Cetetherm reglersystem med fokus på ett icke fungerande uttag markerat med rött.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
E erikssonkarin skrev:
Alfa laval mini city med cetetherm reglersystem. Kommer ingen spänning från det markerade uttage
OK Det är en åldring du har och inte nuvarande sort som är monterad och det finns nog inget att göra med den, sorgligt nog. Det måste till helt nya delar som reglercentralen, själva ställdonet kan återanvändas. Du kan kolla själva ventilen genom att lossa den blanka muttern under den. Under där sitter en pigg som ska gå att trycka ner, gärna med ett verktyg så det inte blir hål i fingret. Den ska gå upp av sig själv och gå att trycka på flera gånger. Så att köpa som du säger är billigast, då en ny reglering kostar en del. Inte svårt att byta heller, bara hålla reda på var tamparna sitter när dom lossas. Lite lång att åka, men finns säker på närmare håll att få hjälp av.
PS Har du manualen annars kom tillbaka.
 
E erikssonkarin skrev:
Det började med att manöverpanelen slocknade och värmen gick på högvarv. Vi frikopplade regleringen och reglerade manuellt men sen stannade även pumpen (som då fick kopplas förbi reglerdosan). Reglerdosan verkar inte leverera spänning. Jag tror den är trasig men elektrikern som pratat med tillverkaren säger att det lika gärna kan vara en givare som gått sönder. Vi har reglerat värmen manuellt hela vintern men skulle vilja laga automatiken till nästa vinter.
(Se min tidigare tråd om detta för detaljer)
Tjena! Har precis samma bekymmer. Panelen slocknade värmen går på fullt. Efter 2 dagar hoppade panelen igång igen och har nu fungerat ca 1 vecka. Imorrse var den död igen. Hur har det gått för dig? Hur har ni löst problemet?
 
B Byggnaden1 skrev:
Tjena! Har precis samma bekymmer. Panelen slocknade värmen går på fullt. Efter 2 dagar hoppade panelen igång igen och har nu fungerat ca 1 vecka. Imorrse var den död igen. Hur har det gått för dig? Hur har ni löst problemet?
Jag köpte en likadan begagnad fjärrvärmecentral på Blocket och bytte ut all elektronik (reglerutrustningen). Har funkat prima sen i våras! Hoppas det löser sig för dig också!
 
  • Gilla
TRJBerg
  • Laddar…
E erikssonkarin skrev:
Det började med att manöverpanelen slocknade och värmen gick på högvarv. Vi frikopplade regleringen och reglerade manuellt men sen stannade även pumpen (som då fick kopplas förbi reglerdosan). Reglerdosan verkar inte leverera spänning. Jag tror den är trasig men elektrikern som pratat med tillverkaren säger att det lika gärna kan vara en givare som gått sönder. Vi har reglerat värmen manuellt hela vintern men skulle vilja laga automatiken till nästa vinter.
(Se min tidigare tråd om detta för detaljer)
E erikssonkarin skrev:
Jag köpte en likadan begagnad fjärrvärmecentral på Blocket och bytte ut all elektronik (reglerutrustningen). Har funkat prima sen i våras! Hoppas det löser sig för dig också!
Hej igen! Det råkar inte vara så att du har en monitor CM 737 över? Skulle vilja prova med en ny då jag har spänning på uttaget till den från svarta boxen! Kanske vill du sälja en monitor? Cm737
 
B Byggnaden1 skrev:
Hej igen! Det råkar inte vara så att du har en monitor CM 737 över? Skulle vilja prova med en ny då jag har spänning på uttaget till den från svarta boxen! Kanske vill du sälja en monitor? Cm737
Hej! Nej tyvärr inte. Hoppas du hittar en!
 
E erikssonkarin skrev:
Hej! Nej tyvärr inte. Hoppas du hittar en!
Hej! Jag har en CM737 över men skulle behöva svarta "styrboxen ALDH" :-)

Verkar som min "ALDH" inte funkar som den ska, bla öppnar/stänger den inte vita styrdonet/ventilen när man slår på strömmen (1 cykel) som den ska göra. Ger inte heller spänning till cirkulationspumpen. Dvs det blir ett kallt hus av detta.

Någon som lyckats byta ut den svarta ALDH till en rimlig peng? Eller lagat den? Känns som ett longshot att ta fram lödkolven och byta kondensatorer... Eller?
 
  • Gilla
Termostaten
  • Laddar…
Jag fick hjälp av en elektriker med felsökning av svarta dosan och ev utbyte av kondensatorer eller andra komponenter, men det hjälpte tyvärr inte mig utan slutade med att jag fick byta ut dosan ändå. Inget uppenbart som var fel på elektroniken.
 
E erikssonkarin skrev:
Jag fick hjälp av en elektriker med felsökning av svarta dosan och ev utbyte av kondensatorer eller andra komponenter, men det hjälpte tyvärr inte mig utan slutade med att jag fick byta ut dosan ändå. Inget uppenbart som var fel på elektroniken.
Var köpte du dosan?
 
Eriol067 Eriol067 skrev:
Var köpte du dosan?
Köpte en hel fjärrvärmeväxlare av samma modell på Blocket och bytte ut till den nya reglerutrustningen. Det var billigaste lösningen.
 
E erikssonkarin skrev:
Köpte en hel fjärrvärmeväxlare av samma modell på Blocket och bytte ut till den nya reglerutrustningen. Det var billigaste lösningen.
Ah just det det skrev du ju ovan. Har fått offert på 6000 kr för ny box….
 
Det är nog ett ok pris. Jag kollade runt innan jag löste mitt problem och det skulle kosta bort mot 10’ med en ny dosa.
 
De lät som ganska ok pris! Jag fick pris på runt 4000kr med rabatter av kompis som har konto på Ahlsells. Hade du en cm737 över? Så är jag intresserad
 
Redigerat:
Eriol067 Eriol067 skrev:
Hej! Jag har en CM737 över men skulle behöva svarta "styrboxen ALDH" :)

Verkar som min "ALDH" inte funkar som den ska, bla öppnar/stänger den inte vita styrdonet/ventilen när man slår på strömmen (1 cykel) som den ska göra. Ger inte heller spänning till cirkulationspumpen. Dvs det blir ett kallt hus av detta.

Någon som lyckats byta ut den svarta ALDH till en rimlig peng? Eller lagat den? Känns som ett longshot att ta fram lödkolven och byta kondensatorer... Eller?
Hej, Har du termostaten CM737 kvar?
Jag skulle vilja gärna köpa den om den är kvar. Mvh
 
  • Termostat Honeywell CM737 monterad på väggen ovanför värmeväxlare och rör i en teknisk anläggning.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.