P
DonPablo DonPablo skrev:
Svårt att toppa upp luftvärmepumpar med inverter, bästa sättet om den läckt är att suga ur befintlig gas, vakuumsuga och väga in rätt mängd.
nä inte svårt
med rätt driftsbetingelser otroligt enkelt
 
J
J JRVSKAN skrev:
hej
vilken ordning gäller för att fylla på en luftvärmepump.

koppla på allt:
fylla på med gas:
lufta systemet:
(läckage controll)

eller
lufta först sedan fylls på....
oki tack!
 
  • Haha
Anonymiserad 137805
  • Laddar…
Bra att du tackar dig själv.
 
  • Gilla
Anonymiserad 137805
  • Laddar…
  • Gilla
Anonymiserad 137805
  • Laddar…
D Dilato skrev:
Varför ger du dig på att greja med saker du inte förstår?
Är ju ett av de bättre sätt att lära sig på annars...svårt att kunna något om man aldrig börjar, eller hur lärde du dig att gå?
 
  • Gilla
Millejan
  • Laddar…
Tråden verkar indikera denna ordning:
* Koppla in alla rör och skruva åt
* Vakuumpumpa
* Fyll med kvävgas (N2)
* Läckagekontroll
* Vakuumpumpa
* Fyll på med köldmedium (kontroll mha rätt tryck?)

H H-Thomasson skrev:
Ring någon med kylcert så blir det rätt ordning samt lagligt gjort.
Det är rätt knapert för många, så för de som känner att de kan göra jobbet själv?
Oavsett, ingen elshock, inget vattenläckage, troligen ingen brand heller. Det värsta som kan hända är troligen att gas läcker ut som är medelmåttigt giftig om den exponeras för låga eller andra som är explosiva men används i väldigt små volymer.
 
Farstatjej90
spikplanka spikplanka skrev:
Tråden verkar indikera denna ordning:
* Koppla in alla rör och skruva åt
* Vakuumpumpa
* Fyll med kvävgas (N2)
* Läckagekontroll
* Vakuumpumpa
* Fyll på med köldmedium (kontroll mha rätt tryck?)


Det är rätt knapert för många, så för de som känner att de kan göra jobbet själv?
Oavsett, ingen elshock, inget vattenläckage, troligen ingen brand heller. Det värsta som kan hända är troligen att gas läcker ut som är medelmåttigt giftig om den exponeras för låga eller andra som är explosiva men används i väldigt små volymer.
Jag har installerat två LLVP och i manualen till den senaste stod att man läckagetestar genom att släppa ut en liten mängd gas från utedelen till rören efter man tömt med vakum. Sen är det ju ett läckagetest att man ser att den håller vakum också......
😇
 
  • Älska
  • Gilla
Sundbom78 och 1 till
  • Laddar…
spikplanka spikplanka skrev:
Tråden verkar indikera denna ordning:
* Koppla in alla rör och skruva åt
* Vakuumpumpa
* Fyll med kvävgas (N2)
* Läckagekontroll
* Vakuumpumpa
* Fyll på med köldmedium (kontroll mha rätt tryck?)


Det är rätt knapert för många, så för de som känner att de kan göra jobbet själv?
Oavsett, ingen elshock, inget vattenläckage, troligen ingen brand heller. Det värsta som kan hända är troligen att gas läcker ut som är medelmåttigt giftig om den exponeras för låga eller andra som är explosiva men används i väldigt små volymer.
Det ”värsta” som kan hända är att få köldmedia i ögonen om man gjort bort sig så använd skyddsglasögon
 
  • Gilla
spikplanka
  • Laddar…
J
S skarj skrev:
Är ju ett av de bättre sätt att lära sig på annars...svårt att kunna något om man aldrig börjar, eller hur lärde du dig att gå?
Har fyllt på allt med rätt verktyg. Jag lyckades göra det själv. Ett erfarenhet mer!
 
Farstatjej90
J JRVSKAN skrev:
Har fyllt på allt med rätt verktyg. Jag lyckades göra det själv. Ett erfarenhet mer!
Var köpte du köldmedium och vilket använde du?☺️
 
J
Farstatjej90 Farstatjej90 skrev:
Var köpte du köldmedium och vilket använde du?☺️
410A behövde jag använda
 
J
J JRVSKAN skrev:
410A behövde jag använda
Måste kolla upp var jag handlade det
 
J
J JRVSKAN skrev:
410A behövde jag använda
Det var på quick parts. R410A
 
  • Gilla
Farstatjej90
  • Laddar…
J
J JRVSKAN skrev:
Det var på quick parts. R410A
Behövde 1.2 kilo
 
J JRVSKAN skrev:
Behövde 1.2 kilo
Vilken specifik utrustning behövde du för att genomföra köldmedelsbytet?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.