841 läst ·
2 svar
841 läst
2 svar
Högre spänning vid snedbelastning
Hej!
Har en fråga som någon kanske förklara på något bra sätt
Varför får man en högre spänning på de andra faserna när det är en snedbelastning?
Exempel: I ett hus, L1 hade 17A pga diskmaskin och luftvärmepump, på denna fas var det 207V, L2 hade 2A och 234V, L3 0,2A och 245V.
Efter ett tag senare när luftvärmepumpen inte gick lika hårt och diskmaskin var klar så var det 227V på L1 och ca 230V på L2 och L3.
Så frågan är: Varför blir det högre spännning i en fas när en annan fas är rejält snedbelastad? Förstår ju varför det blir lägre spänning i den fas som har hög ström men varför blir det högre spänning i en som inte har någon ström?
Mäter man på en trefasgrupp som ej har någon belastning, alltså ingen ström, så har man ju ca 230V på alla faser.
Jag vet ju att de är fasförskjutna 120 grader och sinuskurvorna har +, -, 0 vid olika tifällen men förstår ändå inte riktigt..
Har en fråga som någon kanske förklara på något bra sätt
Varför får man en högre spänning på de andra faserna när det är en snedbelastning?
Exempel: I ett hus, L1 hade 17A pga diskmaskin och luftvärmepump, på denna fas var det 207V, L2 hade 2A och 234V, L3 0,2A och 245V.
Efter ett tag senare när luftvärmepumpen inte gick lika hårt och diskmaskin var klar så var det 227V på L1 och ca 230V på L2 och L3.
Så frågan är: Varför blir det högre spännning i en fas när en annan fas är rejält snedbelastad? Förstår ju varför det blir lägre spänning i den fas som har hög ström men varför blir det högre spänning i en som inte har någon ström?
Mäter man på en trefasgrupp som ej har någon belastning, alltså ingen ström, så har man ju ca 230V på alla faser.
Jag vet ju att de är fasförskjutna 120 grader och sinuskurvorna har +, -, 0 vid olika tifällen men förstår ändå inte riktigt..
HejW Wallee skrev:Hej!
Har en fråga som någon kanske förklara på något bra sätt
Varför får man en högre spänning på de andra faserna när det är en snedbelastning?
Exempel: I ett hus, L1 hade 17A pga diskmaskin och luftvärmepump, på denna fas var det 207V, L2 hade 2A och 234V, L3 0,2A och 245V.
Efter ett tag senare när luftvärmepumpen inte gick lika hårt och diskmaskin var klar så var det 227V på L1 och ca 230V på L2 och L3.
Så frågan är: Varför blir det högre spännning i en fas när en annan fas är rejält snedbelastad? Förstår ju varför det blir lägre spänning i den fas som har hög ström men varför blir det högre spänning i en som inte har någon ström?
Mäter man på en trefasgrupp som ej har någon belastning, alltså ingen ström, så har man ju ca 230V på alla faser.
Jag vet ju att de är fasförskjutna 120 grader och sinuskurvorna har +, -, 0 vid olika tifällen men förstår ändå inte riktigt..
Om du tittar i mitten på inlägget #521 från tråden "Elavbrott, hur gör man, klarar man en vecka?", så finns där en förklarande figur.
https://www.byggahus.se/forum/threa...arar-man-en-vecka.403877/page-35#post-4680736
Klicka här för att svara
