Misstänker att min luft/vatten värmepump har varit galet inställd. Aldrig brytt mig om att lära mig den sedan vi flyttade in då elen bara är någonting man har betalat utan att bry sig nämnvärt tills i höstas.

Tror att elpatronen har gått kraftigt. Förstår att det nu inte är rätt tillfälle att ställa in pumpen men funderar över ett par saker utifrån det jag har sett hittills.

Tillsatsen är blockerad varför går då temperaturen upp på den? Är det normalt med så hög temperatur (97 grader) på hetgas för att värma vatten i juli?

Det gäller Nibe VVM 320 och Nibe F2120 från 2018.
 
  • Linjediagram som visar temperaturer för varmvattenladdning, returtemperatur, framledningstemp och hetgas.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Hetgastemperaturen är helt normal. Att 'tillsatstemperatur' går upp när kompressorn jobbar beror förmodligen på att temperaturgivaren sitter dumt placerad så den värms upp i onödan.
 
useless useless skrev:
Hetgastemperaturen är helt normal. Att 'tillsatstemperatur' går upp när kompressorn jobbar beror förmodligen på att temperaturgivaren sitter dumt placerad så den värms upp i onödan.
Tack så mycket. Då ska jag hålla vidare koll på övriga värden när kylan kommer.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.