Har ett problem med vårt golvvärmesystem som har uppstått nu lagom till kylan. Hoppas att ni kanske kan hjälpa mig.
I Augusti 2015 bytte vi från pelletspanna till bergvärme. (Om det kan ha betydelse).
Vi har vattenburen golvvärme i större delen av huset, men också några radiatorer. Vi har en central med fördelning på nedervåningen och en på övervåningen.
För tillfället är det kallt på entreplanets alla golv och framlednings- och returledningen visar 17-18 grader.
På centralen på övervåningen är samma värden över 30 grader, golvet och alla radiatorer är varma.
I källaren är radiatorerna varma.
Jag har avluftat alla systemen. På entreplan har jag plockat bort ställdonen och motionerat stiften. Termostaten för max framledning är ställd på typ 40 grader, så den hindrar inte.
Är det cirkulationspumpen i fördelarcentralen på entreplan som är trasig eller kan det finnas någon "enklare" lösning?
Framledningstemperaturen från vp är också "hög", dvs en ca 35 grader. Tappvärmevatten, i dusch och kranar fungerar utmärkt.
I Augusti 2015 bytte vi från pelletspanna till bergvärme. (Om det kan ha betydelse).
Vi har vattenburen golvvärme i större delen av huset, men också några radiatorer. Vi har en central med fördelning på nedervåningen och en på övervåningen.
För tillfället är det kallt på entreplanets alla golv och framlednings- och returledningen visar 17-18 grader.
På centralen på övervåningen är samma värden över 30 grader, golvet och alla radiatorer är varma.
I källaren är radiatorerna varma.
Jag har avluftat alla systemen. På entreplan har jag plockat bort ställdonen och motionerat stiften. Termostaten för max framledning är ställd på typ 40 grader, så den hindrar inte.
Är det cirkulationspumpen i fördelarcentralen på entreplan som är trasig eller kan det finnas någon "enklare" lösning?
Framledningstemperaturen från vp är också "hög", dvs en ca 35 grader. Tappvärmevatten, i dusch och kranar fungerar utmärkt.
Moderator
· Stockholm
· 57 787 inlägg
EN tänkbar förklaring är att den cirk. pumpen inte går av någon anledning. Kolla att den överhuvudtaget har el till sig. OM den på något sätt var styrd av pannan tidigare, så kanske den ledningen inte blivit korrekt inkopplad vid installationen av VP.
Nu antar jag att du redan granskat installationen. Men som dubbelkoll: Har du kontrollerat så att det inte finns någon avstägning till den krånglande fördelaren? En kran som stängts vid installation av VP, och någon glömt att öppna den igen? Sådana kranar kan sitta på rätt ologiska platser, så försök följa rören från VP till fördelare.
Men det kan också vara luft i slingorna. Har du fått in mycket luft så räcker det inte med vanlig luftning, slingorna behöver spolas ur. Man kopplar in kranvatten och driver det igenom slingorna en efter en, spolar i 15 - 20 minuter.
Man kanske skulel kunna prova att strypa alla andra slingor och radiatorer, och se om det då blir flöde i de krånglande slingorna.
Nu antar jag att du redan granskat installationen. Men som dubbelkoll: Har du kontrollerat så att det inte finns någon avstägning till den krånglande fördelaren? En kran som stängts vid installation av VP, och någon glömt att öppna den igen? Sådana kranar kan sitta på rätt ologiska platser, så försök följa rören från VP till fördelare.
Men det kan också vara luft i slingorna. Har du fått in mycket luft så räcker det inte med vanlig luftning, slingorna behöver spolas ur. Man kopplar in kranvatten och driver det igenom slingorna en efter en, spolar i 15 - 20 minuter.
Man kanske skulel kunna prova att strypa alla andra slingor och radiatorer, och se om det då blir flöde i de krånglande slingorna.
Tack för svar! Tror jag kan utesluta avstängning till den krånglande fördelaren eftersom den här centralen sitter på samma "stam" som den fungerande och installatören pillade aldrig i det skåpet.
Ska prova att strypa de andra slingorna när jag kommer hem från jobbet.
Vad gäller vattenspolning antar jag att man behöver skaffa särskild utrustning för det?
I VP-inställningarna finns det bara ett cirkulationssystem angivet, men det kan jag tänka mig är rätt trots allt?
Hur utesluter jag att det är cirkulationspumpen som är felet? Testa eluttaget som den är kopplad till?
Ska prova att strypa de andra slingorna när jag kommer hem från jobbet.
Vad gäller vattenspolning antar jag att man behöver skaffa särskild utrustning för det?
I VP-inställningarna finns det bara ett cirkulationssystem angivet, men det kan jag tänka mig är rätt trots allt?
Hur utesluter jag att det är cirkulationspumpen som är felet? Testa eluttaget som den är kopplad till?
Sjukt kassa mobilbilder, men kanske går att se ändå.
Bild 1. Centralen uppe, där det fungerar som det ska.
Bild 2. Centralen nere
Bild 3. Detaljbild central nere
Bild 1. Centralen uppe, där det fungerar som det ska.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Bild 2. Centralen nere
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Bild 3. Detaljbild central nere
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
Testade eluttaget? Har du monterat av termostaten nedtill till höger och motionerat stiftet under den? Om allt det fungerar som det skall så skruvar du ur den blanka skruven mitt i pumpen och tar en skruvmejsel och ser om axlen går runt eller om du kan hjälp igång den. Det kommer att komma en del vatten ur pumpen när du gör det så var beredd med trasor m.m.
Tack för svar.
Ja, eluttaget fungerade. Hör också ett svagt surr från pumpen när den är ikopplad. När jag öppnar avluftningsventilerna så sipprar det ut vatten. De vågräta rören och slangarna är kalla, medan de lodräta undre kopparrören och de som leder vidare uppåt (höger, bild 2) är varma. Det varma vattnet kommer alltså inte in i den här fördelningsgrenen.
Har inte monterat bort termostaten och motionerat det stiftet, så det ska jag prova. Har bara provat stiften under ställdonen.
Ja, eluttaget fungerade. Hör också ett svagt surr från pumpen när den är ikopplad. När jag öppnar avluftningsventilerna så sipprar det ut vatten. De vågräta rören och slangarna är kalla, medan de lodräta undre kopparrören och de som leder vidare uppåt (höger, bild 2) är varma. Det varma vattnet kommer alltså inte in i den här fördelningsgrenen.
Har inte monterat bort termostaten och motionerat det stiftet, så det ska jag prova. Har bara provat stiften under ställdonen.
Redigerat:
Moderator
· Stockholm
· 57 787 inlägg
Men vad är det som syns på kopplingarna för matande slang till fördelaren. Där sitter något som ser ut som ventilvred, som i så fall är stängt (vredet sitter på tvären). Men jag har aldrig sett en sådan kran, så troligen ser jag fel.
Moderator
· Stockholm
· 57 787 inlägg
En variant till, om jag fattar rätt så har du montionerat ställdonens ventiler. Gör samma sak med termostaten. Det sitter ett stift under termostatkroppen där också. Kan vara det som hängt sig.
Ska inte vara något ventilvred där, så det är nog bara som det ser ut.hempularen skrev:

