Jag har en elpanna som nyligen fått sina kontaktorer utbytt mot Eaton DILEM-10 240VAC. De nya låter mycket mer när de slår till och från så att det hörs i hela huset. Jag har försökt att ljudisolera med hjälp av bitumenpapp men det har knappt gjort någon skillnad.
Nu undrar jag om den ända lösningen är att bytta de nya kontaktorerna mot halvledarkontaktorer. Finns det halvledarkontaktorer som har samma storlek och effekt som de Eaton ovan?
Har ni några andra råd om vad jag kan göra för att dämpa ljudet på de befintliga kontakorerna? Jag förstår att de inte är ljudlösa eftersom fjädern inuti separerar när de slår av men fan vad dessa låter jämfört med de som dog efter ~20 år.
Nu undrar jag om den ända lösningen är att bytta de nya kontaktorerna mot halvledarkontaktorer. Finns det halvledarkontaktorer som har samma storlek och effekt som de Eaton ovan?
Har ni några andra råd om vad jag kan göra för att dämpa ljudet på de befintliga kontakorerna? Jag förstår att de inte är ljudlösa eftersom fjädern inuti separerar när de slår av men fan vad dessa låter jämfört med de som dog efter ~20 år.
Der är 3-fas du har som kopplas in och då blir det nog svårt med triac att få till det. Det måste då vara en till varje och ggr 3 för varje kontaktor. Dom kontaktorer du har är sidogående och tystare en vanliga. Kanske det går med likströmsspolar. 230 V AC/DC Slår inte så hårt, du får prova med en.
Sök på E3294580 , här ser du data på en
https://www.garo.se/sv/proffs/produ...ponenter/kontaktorer/kontaktor-24-4no-230v-2m
Sök på E3294580 , här ser du data på en
https://www.garo.se/sv/proffs/produ...ponenter/kontaktorer/kontaktor-24-4no-230v-2m
Det finns en del 3-fas SSC men de är ganska dyra, typ x10 mot en vanlig kontaktor.
Googla solid state contactor
Googla solid state contactor
Jag har tyvärr ingen annan referens än ljudet på de gamla kontaktorer som satt när pannan byggdes (se bild). De var tystare än dessa Eaton.J jonaserik skrev:
Att de är "sidogående" kan det vara så att när de slår av/på att kraften får skenan de sitter på att flytta lite i sidled och det amplifierar ljudet?
Menar du att istället för 3 kontaktorer behövs 9 stycken om jag skall ha halvledar varianter?J jonaserik skrev:
Produkter som diskuteras: "hörselskydd"
Hörselskydd & hörselkåpor
I den här samlingen hittar du vårt sortiment av hörselskydd & hörselkåpor.
Läs mer
Den kontaktorn som du visar sitter i en del äldre EL-pannor och VP , men tillverkas inte längre, kan finnas hos någon men priset är inte att tänka på. Det med slaget som blir, beror nog inte på att den sitter på en skena, snarare då att det finns en resonans i delen som skenan sitter på. Det kan skramla rätt bra från plåt och fortplanta sig iväg.
Du kan säkert med fördel välja någon typisk kontaktor för montage i normkapslingar dvs vanliga centraler. Välj de som dessutom benämns brumfria så är du nära utförandet du hade tidigare. Riktnngen på kärnan som manövrerar har ingen större betydelse för ljud det kommer mer an på olika fabrikat och vad som anges tex elvärmekontaktor, brumfri osv. Den du har nu är en typisk kontaktor för allmänt bruk industriellt där ofta ljudet vid koppling inte spelar någon större roll.J janerik12 skrev:Jag har tyvärr ingen annan referens än ljudet på de gamla kontaktorer som satt när pannan byggdes (se bild). De var tystare än dessa Eaton.
Att de är "sidogående" kan det vara så att när de slår av/på att kraften får skenan de sitter på att flytta lite i sidled och det amplifierar ljudet?
[bild]
Menar du att istället för 3 kontaktorer behövs 9 stycken om jag skall ha halvledar varianter?
Infästning av DIN-skenan med gummidämpare kan du kanske komma vidare med om det bara finns lite plats i djupled för det.
Svar nej är ingen typisk för industri, sitter i massor av applikationer, det som kan vara avgörande är slaglängden på ankaret. Den som TS visar har väldigt kort slaglängd och blir därmed tystare, en nackdel med kort slaglängd är att vid brytning kan gnistan hänga kvar lite. den är liksom lite långsam.GK100 skrev:
Jo det är en typisk generell sk minikontaktor av ett känt fabrikat och med sin stora användning industriellt. Givetvis kan man använda och hitta den även utanför den sfären men malplacerad i detta fallet där priset skulle vara pressat och data endast för ren elvärme aktuell när det begav sig för tillverkaren.J jonaserik skrev:Svar nej är ingen typisk för industri, sitter i massor av applikationer, det som kan vara avgörande är slaglängden på ankaret. Den som TS visar har väldigt kort slaglängd och blir därmed tystare, en nackdel med kort slaglängd är att vid brytning kan gnistan hänga kvar lite. den är liksom lite långsam.
Jag har sökt på DIN-skena och gummidämpare men är inte säker på vad du menar. Skulle jag ersätta den befintliga skena med en ny? Kan du dela med en länk på vad du tänker dig?GK100 skrev:
Jag kanske missförstår dig när du säger malplacerad men den Eaton kontaktorn som ersätter de som dog rekommenderades av Nibe och en återförsäljare av reservdelar för min elpanna. Jag trodde inte att de skulle låta merGK100 skrev:Jo det är en typisk generell sk minikontaktor av ett känt fabrikat och med sin stora användning industriellt. Givetvis kan man använda och hitta den även utanför den sfären men malplacerad i detta fallet där priset skulle vara pressat och data endast för ren elvärme aktuell när det begav sig för tillverkaren.
Korrekt den är original men eftersom Eaton kontaktorerna är lite högre än de gamla fick jag borra ut nitarna och flytta skena lite högre.GK100 skrev: