Det förekommer mycket frågor/tyckande om termostatventiler och inreglering av radiatorventiler så här kan det kanske passa med en bra handbok i ämnet:wow:
Jag har inte läst hela i detalj men TA kan det härd^_^b
Den del som de kanske inte har med är hur man beräknar den nödvändiga effekten på radiatorn, men där kan man säga ungefär så här:
- Välisolerat hus med energifönster ~25W/m2
- Normalisolerat hus byggt 70-90 ~50W/m2
- Ruckel ~100W/m2
Ta siffrorna med en stor skopa salt & anpassa till var du bor.
Det betyder att för ett rum på 20m2 i normalhuset i mellansverige så behöver du 20m2 * 50W = 1.000W vid DVUT
http://www.tourandersson.com/Documents/Handbooks/TA_Handbook_3_SE.pdf