Vi hade litet problem med den vattenburna golvvärmen. Visade sig att rörmokaren kunde lösa det genom att lufta systemet ordentligt. Kanske såpass enkelt eller så är det redan testat.
 
P PappasHammare skrev:
Hur mycket ska peggen kunna tryckas ned?
Kunde bara trycka ner hälften dvs den kunde inte tryckas ner så den kom jäms ventilenskant..

Och fortfarande ingen värme. .

Det finns en liten "ratt" under termostaten.. Vad gör denna? Jag kan vrida den men inget händer.. Lite mysko allt detta
Den skall inte kunna tryckas ned mer än ungefär som du beskriver.
Men den skall fjädra tillbaka så fort du släpper den.
Men du måste kolla så cirkukationspumpen går runt och inte bara står och durar.
Slå av och på den och lyssna så den faktiskt roterar. Det hörs, durar den bara så har den fastnat.
 
P
Nej avluftning har inte gjorts. Frågan är hur man gör det. Finns en liten skruv uppe vid pumpen... Ser lite ut som en anslutning till en termostat men det är kanske något för flödet
 
P
Jag gissar att pumpen snurrar.
Känner man längs slangen så känns det som vatten flödar. Visst, det kan vara vibrationer jag känner men gissar att det inte är så.

Någon värme är det dock inte
 
Stäng av pumpen och lufta
Det sitter väl en luftningsventil i den vita ratten överst på pumpen
 
P
Jag vet inte riktigt hur det gick till men nu finns det värme i golvet.
Jag vred lite på det lilla vredet som sitter mellan de två slingorna med en tång för det satt rätt hårt men efter ett tag så bubblade det till och det lät som det började strömma vatten.
Avluftat har jag gjort också.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.