1 309 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Golvkonstruktion, vattenburen golvvärme i badrum
Det är ju inte så att det här inte har diskuterats förut...men ändå.
Förutsättningarna är:
- Badrum på ca 6,5 m2 på mellanbjälklag av trä, cc300 mm.
- Vattenburen golvvärme i övriga huset (plåtar + 20 mm slang).
- Ambition att undvika elslingor...
Som jag ser det riskerar man problem om man lägger plåt och 20 mm slang eftersom det blir förhållandevis mycket mtrl. ovanför plåtarna vilket inte direkt gynnar funktionen.
Vad jag nu är inne på är istället en konstruktion enl. nedan:
- klinker
- fix
- tätskikt
- spackel för fallbyggnad
- spackel ( ≥30 mm) med inspacklad 12 mm slang
- 22 mm spån
- bjälkar, cc 300 mm
Wirsbo rekommenderar en total tjocklek om minst 30 mm spackel för att säkerställa god värmespridning.
Vad gäller hållfasthet är jag inne på ett fiberförstärkt standardspackel. Frågan är om det behövs ytterligare armering i form av nät...?
Jag tror väl egentligen inte det då jag har cc300 mm i bjälklaget.
Synpunkter mottages tacksamt.
Förutsättningarna är:
- Badrum på ca 6,5 m2 på mellanbjälklag av trä, cc300 mm.
- Vattenburen golvvärme i övriga huset (plåtar + 20 mm slang).
- Ambition att undvika elslingor...
Som jag ser det riskerar man problem om man lägger plåt och 20 mm slang eftersom det blir förhållandevis mycket mtrl. ovanför plåtarna vilket inte direkt gynnar funktionen.
Vad jag nu är inne på är istället en konstruktion enl. nedan:
- klinker
- fix
- tätskikt
- spackel för fallbyggnad
- spackel ( ≥30 mm) med inspacklad 12 mm slang
- 22 mm spån
- bjälkar, cc 300 mm
Wirsbo rekommenderar en total tjocklek om minst 30 mm spackel för att säkerställa god värmespridning.
Vad gäller hållfasthet är jag inne på ett fiberförstärkt standardspackel. Frågan är om det behövs ytterligare armering i form av nät...?
Jag tror väl egentligen inte det då jag har cc300 mm i bjälklaget.
Synpunkter mottages tacksamt.
Tack för svar.Matss skrev:
Uponor hävdade att det inte borde vara något problem med 60 m 12 mm slang på samma fördelare som 20 mm-slangarna men det är ju onekligen värt att fundera på...
...men med en tillräcklig matning till fördelaren bör det kanske fungera med en slinga?
Inga synpunkter på armeringsmatta?
Klicka här för att svara