Har påbörjat planering inför nybyggnation av garage. Garaget kommer ligga nära tomtgräns samt 1-1,5 meter från huset. Har krav på EI30 på alla väggar och tak. Men är det någon som har koll på vad som gäller med dörrar och garageport om de placeras enligt ritningen?
På avstånd upp till 5 m ska dörrar vara utförda i samma brandtekniska klass som väggen, dvs. EI 30 i ditt fall. Hänvisning till dörrar gäller även för portar, enligt Boverket. Jag vet inte hur det är idag, men för några år sen var det både svårt och dyrt att få tag på en brandklassad garageport, så det är något som är värt att tänka på när du bestämmer garagets placering.
Medlem
· Karlstad
· 129 inlägg
du kan göra en strålningsberäkning som visar på strålningsnivåer mindre än 15kw/m2 för att slippa brandklassa garageport. PM:a mig så kan jag berätta mer, jobbar nämligen som brandingenjör.
Mvh Erik
Mvh Erik
Liknande trådar
-
Brandklass EI30 mellan garage och hus?
Bygglov -
Ei30 brandklassning garage
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus -
EI30 brandklassad garagedörr/port
Fönster & Dörrar -
Brandklass ei30 i dubbelgarage från eksjöhus
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga garage. Brandklass ei30
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus