Jag har ett värmesystem med NIBE VVM S320 och F2120-12 samt ett utjämningskärm UKV100. Innerdelen laddar alltså utjämningskärlet via en slinga, och sedan sitter en separat cirkulationspump som pumpar runt vattnet till radiatorerna i en annan slinga.

Nu skall de gamla radiatorerna bytas mot golvvärme ifrån LK med 6 slingor som täcker ~80 kvm. Jag får dock lite blandade bud angående behovet av en LK EvoFlow för att strypa totalflödet. En del hävdar att det bara behövs om man har flera fördelare, medan andra hävdar att det alltid behövs.

Jag tänker så här:
- Koppla in fördelaren utan OptiFlow, med avstängningskran både båe framledning och retur.
- Montera standard by-pass
- Justera in alla slingor.

Den dagen jag lägger till fler fördelare:
- Montera en Qmax50 vid utjämningskärlet efter den externa cirkulationspumpen
- Sätta en EvoFlow på matningen till varje fördelare (summering av slingornas flöde per fördelare ger vilken variant jag behöver)

Två frågor:

1. Låter det som en helt tokigt plan, och i så fall var/hur tänker jag fel och vad skulle ni gjort annorlunda?

2. En del anser att by-pass är av ondo och rekommenderar att man låter slingorna i det mest energikrävande rummet vara helt öppna och sedan stryper alla andra. Jag tänker att i det systemet så blir det OptiFlow-ventilen som indirekt styr den öppna slingan. Tänker jag fel?
 
O
Hittade svaret i monteringsanvisningarna:
https://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.33.c.146_lk-varmekretsfordelare-rf.pdf

Där står:
"Injusteringsventil
Vid anläggning med två eller fler värmekretsfördelare eller vid inkoppling till blandade system, ska samtliga returledningar vara försedda med injusteringsventil, t.ex. LK OptiFlow Evo II. Detta för att totalflödet till respektive fördelare ska kunna injusteras korrekt.

Även i anläggning med 1 st värmekretsfördelare kommer injusteringen att underlättas om injusteringsventil monteras. Injusteringsventilen kan monteras vid fördelaren alternativt vid värmekällan om det finns separata returledningar från respektive fördelare."
Samt längre ned:
"Injusterings- och avstängningsventiler kan också monteras på ev. gruppfördelare, exempelvis LK Qmax, se separat anvisning för gruppfördelare LK Qmax. Detta är ett vanligt förfarande på större anläggningar."
 
Använd allt du har nu, VP kommer att gå lite lungnare.
 
Ingen övervåning med radiatorer?