Jag verkar ha lågt tryck och kommer inte underfund med hur man fyller på vatten.
Hittar endast ett vred på ovansidan där det står "Refill". Öppnat den men det fylls inte på.
Behöver jag öppna fronten kanske?
 
  • Röd expansionskärl med tryckmätare och trasigt avloppsrör i ett pannrum, bredvid en grön vägg.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Skärm på värmesystem visar temperaturer: 37°C, 36°C, 8°C, 4°C och -1°C. Texten "Driftinfo system" är synlig.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Manometer som visar lågt tryck i ett värmesystem.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gilla
Wachira Lunuvilage
  • Laddar…
Du behöver leta vidare efter en kran kopplad mellan det vanliga kallvattnet och ditt värmesystem .
 
Hope u found the solution, I have air to water pump connected to same CTC system, for that filling valve is in the top.
 
And CTC recommend to fill it up to 1.3 times default pressure if the pressure is too low or filling for the first time. With your pressure it is ok to refill up to 1.3 times default pressure .
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.