De jordfelsbrytare jag haft hittills (4-poliga) har löst ut om man råkat lägga ihop jord och nolla. Har nu en tvåpolig (AEG 25A/30mA) i uthuset som inte löser ut när man lägger ihop jord och nolla. Ska det vara så? Testknappen löser ut den.
 
Det beror ju på om det finns andra laster som medför en spänning mellan nollan och jorden. Om centralen matas med TNC och den inte är belastad så kommer den inte att lösa ut.
 
Beror som sagt på hur mycket felström det blir, ingen last = ingen felström.
 