Hej! Har en ftx anläggning. Systemair villavent vr700dc som har ett par år på nacken. Tillverkad 2010.
Ca 200kvm 60-talshus med bergvärme.
Har stoppat i en elmätare i ftx'en som visar att den drar ca 4kwh / dygn på lägsta effekt med värmeväxlaren avstängd. Nya filter. Är detta inom det normala?

Samt så har motorn som driver värmeväxlaren gett upp, tog isär den och insåg att det yttre lagret hade skurit ihop så den va stum. Bytte det och monterade tillbaks.
Men den orkar ändå inte driva trumman. Puttar man på så orkar den ett halvt varv ungefär.
Snurrar man på trumman för hand bara så snurrar den av sig själv ungefär ett varv, tänkte annars om dennes lager också började sjunga på sista versen men lutar mer åt att motorn helt enkelt tappat orken.
Beställt ny motor för 3000kr här i sverige då jag inte har tid att vänta på beställning från kina. Behöver en helst igår.

Har även beställt en ny kondensator till den gamla motorn för att se om det kan vara problemet.
Någon som lagat dessa motorer tidigare med lyckat resultat?
Motorn i fråga har beteckningen:
55TDY060D4-2c
Det börjar bli kallt inomhus nu när temperaturen börjar närma sig nollan på nätterna.
Törs man ha den avstängd ett par timmar nattetid nu på hösten tills problemet är löst?
 
Känns väl rimligt i min värld. Fläktarna ligger på 240w och med minflöde.
 
  • Gilla
Goeras
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.