Hej, från mätarskåp går det fyrledare ut tre faser och en pen, an jag därifrån dra femledare och lägga ihop jord och nolla för att med jorden gå in på jordskena och med nollan gå igen jfb till nollskena ?
 
tommib
Ja. Det är extremt viktigt att denna koppling blir bra dock. Den bör göras på en plint av god kvalitet. Den ska om du vill vara laglydig göras av elektriker.

Varför undrar du?
 
En vanlig lösning i äldre anläggningar är att utnyttja skyddsjordsskenan som Pen skena. Man går helt med en nolledaren från PEN skenan till jordfelsbrytaren och vidare till nollskenan eller nollplinten. Det viktigaste är att skydds och nollskena kan separeras på vettigt sätt utan att nollskenan " ramlar ner " i brist på stödpunkter. Saknas det kopplingsmaterial i en äldre central. Då kan nollskenan behöva ersättas av plint för att få loss material till pen skenan.
 
tommib
Jag tolkade TS som att han inte hade någon central just där han skulle utgå med kabeln, därav rådet om bra plint. Det är extra viktigt när det ska in två ledare i samma.
 
  • Gilla
Tobbe_3
  • Laddar…
Jag tolkar frågan som rent principiell, och därmed fullständigt besvarad med ja.
 
  • Gilla
tommib
  • Laddar…
Kankse också kan vara på sin plats att förklara varför det är så viktigt med en bra koppling för nollan.

Det kan ju vara lätt att tro att en dålig koppling ex. ute i ett mätarskåp som kanske inte ens sitter nära huset, inte är så farlig, mer än att huset kan bli svart om kopplingen fallerar.

Men en dåligt kopplad nolla i matningen till huset (eller egentligen i alla former av trefassystem) gör att man kan få s.k "flytande nolla", alltså en nolla som inte är bunden till jordpotential.

Det i sin tur innebär att uttag och annat i huset som matas med 230V, dvs. det mesta, får en spänning som slumpartat blir vad som helst mellan 0 och 400V. Och apparater som utsätts för 400V när de skall matas med 230V går i bästa fall sönder, men de kommer också med skapligt stor sannolikhet att orsaka brand, finns en hel del exempel på sådana olyckor. Enfasmatade apparater får sina 230V, mellan en fasledare i uttaget och nollan i uttaget. En flytande nolla har då ingen definierad potential, spänningen mellan fasen och den flytande nollan kan då bli lite vad som helst.

Och lite beroende på exakt vilken tråd i den dåliga kopplingen som släpper (där är ju både inkommande PEN, nolla och skyddsjord), så kan man även drabbas av att alla metallföremål i huset som är jordade, istället blir spänningsförande. Och en jordfelsbrytare kommer inte att reagera när du då får ström genom kroppen.

En dålig koppling i knutpunkten PEN, jord och nolla kan med andra ord ställa till med en mardrömssituation.
 
  • Gilla
Tobbe_3 och 2 till
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.