2 575 läst ·
17 svar
3k läst
17 svar
Förberedelse för installation av laddbox
Det är väl så att inkommande vanligtvis sitter nere till vänster (får inte öppnas utan nätägarens godkännande som en "behörig" kan ha) och utgående efter mätaren vanligen nere till höger.
I det här skåpet sitter utgående uppe till vänster
I det här skåpet sitter utgående uppe till vänster
Om man ska uppnå minimumnivån i SS 436 40 00 722 så ska ju varje inkopplingspunkt skyddas av eget överströmsskydd, egen dedikerad gruppledning och egen jordfelsbrytare 30 mA minst typ A.
Se det bara som sammanfattning då ni redan diskuterat detta ovan.
722 i elinstallationsreglerna är ju en normerande del i standarden med ska-satser som har en ganska hög minimumnivå.
Man kan ju avvika från dessa om minst motsvarande säkerhet uppnås på annat sätt men då måste man ju kunna visa det också i en dokumenterad riskbedömning.
Se det bara som sammanfattning då ni redan diskuterat detta ovan.
722 i elinstallationsreglerna är ju en normerande del i standarden med ska-satser som har en ganska hög minimumnivå.
Man kan ju avvika från dessa om minst motsvarande säkerhet uppnås på annat sätt men då måste man ju kunna visa det också i en dokumenterad riskbedömning.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 844 inlägg
Ja ungefär så står det i reglerna. En dvärg kostar 300 kronor så finns det bara plats så behöver man inte orda något mer om det. Tvingas man sätta en PSA för utrymmets skull kanske man vill fundera över om kostnaden verkligen är motiverad. Det är nämligen så att detta överströmsskydd i praktiken (normala bostäder) är fullständigt verkningslöst och aldrig kommer att göra någon nytta. Mer om det här: https://www.byggahus.se/forum/threads/aennu-en-laddbox-fasadskap.500515/post-5421529
Ang JFB så är regeln sund. Det är viktigt att inte använda samma JFB typ A för flera laddstationer för då riskerar man DC-strömmar som kan störa ut JFBn. Men där det kniper så kan man låta en typ A delas mellan laddstation och annat som belysning, enfastuttag och motorvärmare etc. Man får se upp med trefasiga utrustningar som likriktar trefasen som t.ex större BVPer. Notera att anmärkningen i regeln inte är en regel, det är bara (Svensk) information.
Hittade en annan tråd i ämnet: https://www.byggahus.se/forum/threads/laddbox-installerad-pa-befintlig-jordfelsbrytare.500538/
Ang JFB så är regeln sund. Det är viktigt att inte använda samma JFB typ A för flera laddstationer för då riskerar man DC-strömmar som kan störa ut JFBn. Men där det kniper så kan man låta en typ A delas mellan laddstation och annat som belysning, enfastuttag och motorvärmare etc. Man får se upp med trefasiga utrustningar som likriktar trefasen som t.ex större BVPer. Notera att anmärkningen i regeln inte är en regel, det är bara (Svensk) information.
Hittade en annan tråd i ämnet: https://www.byggahus.se/forum/threads/laddbox-installerad-pa-befintlig-jordfelsbrytare.500538/
Klicka här för att svara
