Om man har moderna koppel stryper dom (oftast i alla fall) på framledningen tex dannfoss är grymt enkla att justera en fjäderbelastad ring man drar ut och vrider som sitter bakom termostaten om man har nån. Om du har en diff på endast 4 grader med cp på 2 an misstänker jag att du har grova rör och allt fullt öppet vilket inte brukar funka så bra. När vp startar tar det ofta inte mer än 1 minut förens returen stiger i värme och då stiger också framledningen lite för lätt och vp stannar onödigt tidigt vilket kan leda till mycket start stopp och ofta till att den jobbar onödigt mycket över framledningens börvärde nu kanske ditt system funkar kanon men många gör det inte om dom är helt ojusterade. Vissa installatörer räknar med att vid vp installation så byts även kopplen till mindre dimension så att det går att justera flödet i radiatorerna om systemet från början är byggt för självcirkulation.
 