Jag har en helt ny värmepump som installerades precis innan vintern 2023. Innerdelen är placerad längst ned i huset och radiatorerna på den högsta våningen (ca 8 meter upp) är kalla. Det verkar inte komma varmvatten upp dit. Jag har försökt förstå hur man manuellt kan justera trycket men har inte lyckats med detta. Trycket är för närvarande 0,5 bar. Någon som vet varför det inte kommer upp någon värme till radiatorerna längst upp i huset?
0,5 bar motsvarar 5 meter vattenpelare, så vattnet når bara 5 meter upp som mest. Du behöver att statiskt systemtryck på minst 1 bar.
Du behöver fylla på vatten i systemet, det görs med två ventiler som är seriekopplade, "QM11",
https://www.nibe.eu/assets/documents/24169/231346-5.pdf
Du behöver fylla på vatten i systemet, det görs med två ventiler som är seriekopplade, "QM11",
https://www.nibe.eu/assets/documents/24169/231346-5.pdf
Tack för svar! Jag har läst manualen men har inte lyckats hitta var detta står. Vet du var det framgår hur man gör?Demmpa skrev:
Enligt manualen så är det två ventiler efter varandra flödesmässigt, fysiskt sitter de över/under varandra, troligen en slang mellan.
På din bild så är övre ventilen stängd och den undre öppen samt en stålomspunnen slang mellan.
På din bild så är övre ventilen stängd och den undre öppen samt en stålomspunnen slang mellan.
Husägare
· Stockholms län
· 363 inlägg
Glöm inte att lufta radiatorerna också, det lär behövas, och kontrolleras.
Ska den undre stängas av? Jag har inte rört ventilerna sedan installatörerna var här, ventilerna har alltså varit så som framgår av bilden sedan installatörerna lämnade.Demmpa skrev:
Klicka här för att svara
Liknande trådar
-
Är detta för lågt tryck? Hur ökar jag?
Värme allmänt -
Varför lågt utgående vattentryck i Qlima PGWH1010 gasolvärmare?
Trädgård allmänt -
IVT AirX, förångningstryck lågt
Värmepumpar -
Varför löser lågtryckspressostat larmet ut
Värmepumpar -
Pump till brunn startar för ofta - lågt förtryck i expansionskärl?
Teknik