Jag skall få installerat en ny elcentral inomhus istället för den befintliga som nu sitter på husgaveln.
Kvar utomhus blir mätaren och en liten "service" med huvudbrytare och 3st propp-säkringar (16A).

Från propp-säkringarna drages en kabel FR-NIXV 5G6 klammad på väggen utomhus och in genom ett hål i fasaden (längd cirka 7m).
Ny elcentral med brytare och JFB monteras inne.
Propp-säkrings-skåpet ute har sammankopplad Jord och Nolla. Dvs det som dras in är tre faser + PEN.
Kravet på PEN, enligt normen, är minst 10kvmm.

Fråga 1: Om kabelns Gul/Gröna ledare och Blå ledare båda kopplas till propp-säkrings-skåpets (ute) sammankopplade Jord och Nolla (PEN) och andra änden av kabeln (vid nya centralen) Gul/Grön till PE-skenan och Blå till JFB (N), sedan ut från JFB till N-skenan. Uppfyller detta kravet för tillräckligt stor PEN area?

Fråga 2: Är kabeln FR-NIXV 5G6 lämplig att använda och får den "stickas igenom" ett borrat hål i träväggen utan skyddsrör?

Richard
 
Ja, du har faktiskt en TN-S-kabel mellan mätare och elcentral här, med separata N- och PE-ledare. Det är också en utmärkt kabel som får dras genom väggar utan rör. Röret är i fallet med kabel bara till för att underlätta byte.
 
Jag kan tycka det är smidigare ur många synpunkter att alltid köra rör i väggar när man ska igenom en vägg.

Enklare att dra igenom kablar nu och i framtiden om det behövs. Det är enklare att täta runtom och med tex silicon i röret så det tätar runt kabeln så går det i framtiden att få bort utan att man behöver hacka sönder väggen. Man får ett litet extra skydd med.
 
Fråga 1: Om kabelns Gul/Gröna ledare och Blå ledare båda kopplas till propp-säkrings-skåpets (ute) sammankopplade Jord och Nolla (PEN) och andra änden av kabeln (vid nya centralen) Gul/Grön till PE-skenan och Blå till JFB (N), sedan ut från JFB till N-skenan. Uppfyller detta kravet för tillräckligt stor PEN area?

Svaret är att den lösningen som du beskriver inte är en PEN ledare. Det är separat nolla och skyddsjord i ett 5 ledarsystem (TN-S).
PEN ledare förekommer enbart i 4 ledarsystem (TN-C). Kravet på minst 10 mm2 behöver alltså bara tillämpas på TN-C system.

Däremot skall nolla och skyddsjord ha minst samma area som fasledarna. ( i system med kabelareor som är aktuella i bostäder)
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.