1 883 läst ·
3 svar
2k läst
3 svar
Flytta elcentral
Jag skall få installerat en ny elcentral inomhus istället för den befintliga som nu sitter på husgaveln.
Kvar utomhus blir mätaren och en liten "service" med huvudbrytare och 3st propp-säkringar (16A).
Från propp-säkringarna drages en kabel FR-NIXV 5G6 klammad på väggen utomhus och in genom ett hål i fasaden (längd cirka 7m).
Ny elcentral med brytare och JFB monteras inne.
Propp-säkrings-skåpet ute har sammankopplad Jord och Nolla. Dvs det som dras in är tre faser + PEN.
Kravet på PEN, enligt normen, är minst 10kvmm.
Fråga 1: Om kabelns Gul/Gröna ledare och Blå ledare båda kopplas till propp-säkrings-skåpets (ute) sammankopplade Jord och Nolla (PEN) och andra änden av kabeln (vid nya centralen) Gul/Grön till PE-skenan och Blå till JFB (N), sedan ut från JFB till N-skenan. Uppfyller detta kravet för tillräckligt stor PEN area?
Fråga 2: Är kabeln FR-NIXV 5G6 lämplig att använda och får den "stickas igenom" ett borrat hål i träväggen utan skyddsrör?
Richard
Kvar utomhus blir mätaren och en liten "service" med huvudbrytare och 3st propp-säkringar (16A).
Från propp-säkringarna drages en kabel FR-NIXV 5G6 klammad på väggen utomhus och in genom ett hål i fasaden (längd cirka 7m).
Ny elcentral med brytare och JFB monteras inne.
Propp-säkrings-skåpet ute har sammankopplad Jord och Nolla. Dvs det som dras in är tre faser + PEN.
Kravet på PEN, enligt normen, är minst 10kvmm.
Fråga 1: Om kabelns Gul/Gröna ledare och Blå ledare båda kopplas till propp-säkrings-skåpets (ute) sammankopplade Jord och Nolla (PEN) och andra änden av kabeln (vid nya centralen) Gul/Grön till PE-skenan och Blå till JFB (N), sedan ut från JFB till N-skenan. Uppfyller detta kravet för tillräckligt stor PEN area?
Fråga 2: Är kabeln FR-NIXV 5G6 lämplig att använda och får den "stickas igenom" ett borrat hål i träväggen utan skyddsrör?
Richard
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 996 inlägg
Ja, du har faktiskt en TN-S-kabel mellan mätare och elcentral här, med separata N- och PE-ledare. Det är också en utmärkt kabel som får dras genom väggar utan rör. Röret är i fallet med kabel bara till för att underlätta byte.
Medlem
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Jag kan tycka det är smidigare ur många synpunkter att alltid köra rör i väggar när man ska igenom en vägg.
Enklare att dra igenom kablar nu och i framtiden om det behövs. Det är enklare att täta runtom och med tex silicon i röret så det tätar runt kabeln så går det i framtiden att få bort utan att man behöver hacka sönder väggen. Man får ett litet extra skydd med.
Enklare att dra igenom kablar nu och i framtiden om det behövs. Det är enklare att täta runtom och med tex silicon i röret så det tätar runt kabeln så går det i framtiden att få bort utan att man behöver hacka sönder väggen. Man får ett litet extra skydd med.
Fråga 1: Om kabelns Gul/Gröna ledare och Blå ledare båda kopplas till propp-säkrings-skåpets (ute) sammankopplade Jord och Nolla (PEN) och andra änden av kabeln (vid nya centralen) Gul/Grön till PE-skenan och Blå till JFB (N), sedan ut från JFB till N-skenan. Uppfyller detta kravet för tillräckligt stor PEN area?
Svaret är att den lösningen som du beskriver inte är en PEN ledare. Det är separat nolla och skyddsjord i ett 5 ledarsystem (TN-S).
PEN ledare förekommer enbart i 4 ledarsystem (TN-C). Kravet på minst 10 mm2 behöver alltså bara tillämpas på TN-C system.
Däremot skall nolla och skyddsjord ha minst samma area som fasledarna. ( i system med kabelareor som är aktuella i bostäder)
Svaret är att den lösningen som du beskriver inte är en PEN ledare. Det är separat nolla och skyddsjord i ett 5 ledarsystem (TN-S).
PEN ledare förekommer enbart i 4 ledarsystem (TN-C). Kravet på minst 10 mm2 behöver alltså bara tillämpas på TN-C system.
Däremot skall nolla och skyddsjord ha minst samma area som fasledarna. ( i system med kabelareor som är aktuella i bostäder)
Klicka här för att svara
