6 384 läst ·
21 svar
6k läst
21 svar
Felsöka elinstallation
Man bryter upp i elcentralen och kopplar lampan direkt till säkringen. DÅ får du det huvudsakliga spänningsfallet över lampan.Slugge skrev:
Jag använder samma princip för att hitta fel på mina kretskort när det kniper.
Ja, ja det ska bytas, så fort jag hinner. Snål som man är har ju nu börjat titta efter billiga D-märkta armaturer som är någorlunda bra. Jula/Biltema har rätt märkning, men det är inte ens säkerhetsglimtändare i dem. Elgrossarna tar en rätt bra slant.
Några förslag på vanliga 58 W armaturer?
Några förslag på vanliga 58 W armaturer?
Det beror väl på vad för slags tygomspunna ledningar det är? Det finns även "utomhus/källar"-ledningar som är tygomspunna, innanför tyget ligger en metallmantlad kabel (bly?) och innaför blymanteln tror jag att det oftast ser ut som kulo. En slags föregångare till dagens EKLK alltså.elmont skrev:
Fast om det är inomhus och verkligen knapp/knoppledning så är det som du säger farligt och förbjudet.
På den här hemsidan finns bilder av båda sorternas kabel:
http://home.swipnet.se/elsamling/kabeloklammer1.htm
Om det är den första sorten, "knoppledning", med bruna ledare, så instämmer jag. BYT!
Om det däremot är det som beskrivs som '"GEBE"-kabel typ EDIL' så är det kanske inte lika akut att byta kabeln.
Det var ingen dum sida det inte. Det är den som heter "GEBE"-kabel typ EDIL (utan skyddsledare) Byggnaden är uppförd 1936 så dateringen stämmer nog bra.
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden