Hej,

Jag såg att jag använt fel inställning på min cirkulationspump i samband med att jag dragit igång den efter att luftat systemet. Som totalt okunnig på värmesystem frågar jag därför er - något som kan påverkats av att jag använt fel inställning? Något jag behöver se över? Den stod felinställd under kanske 1 veckas tid.

Jag ställde den på PP2 (Mellanliggande kurva för proportionellt tryck) istället för CP2 (Mellanliggande kurva för konstanttryck). CP2 var den inställd på när jag köpte huset.

Jag har ett bergvärmesystem NIBE 1235. Cirkulationspumpen är en Grundfors Alpha 2.

Tacksam för svar.
 
Fel och fel, det beror på. Har du golvvärme eller radiatorer? Termostatventiler? Volymtank?

Ingenting har tagit skada av att du ändrat inställning iaf.
 
Bra frågor. Jag har radiatorer med termostater. Jag har volymtank men vet inte hur stor den är.

Cirkulstionspumpen jobbar just nu på omkring 20w. Hoppas det är normalt.
 
Möjligen har värmepumpen gått lite sämre under tiden, men det är ju inte värmesäsong så det kan inte ha kostat många Wattimmar.
 
Ok. Låter ju inte allt för allvarlig då. Tack
 
T TonyM skrev:
Bra frågor. Jag har radiatorer med termostater. Jag har volymtank men vet inte hur stor den är.

Cirkulstionspumpen jobbar just nu på omkring 20w. Hoppas det är normalt.
Jag skulle låta den stå som den gör nu. Som sagt så har den inte tagit någon skada. Möjligtvis kanske den inte har laddat varmvatten optimalt.
 
L lordi skrev:
Jag skulle låta den stå som den gör nu. Som sagt så har den inte tagit någon skada. Möjligtvis kanske den inte har laddat varmvatten optimalt.
Ja jag låter den stå på CP2 nu. Dvs det den stod på när jag köpa huset.
 
  • Gilla
lordi
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.