29 754 läst ·
16 svar
30k läst
16 svar
Får ingen värme/cirkulation i övervåningens radiatorer
Sida 1 av 2
Vi har ett tvåvåningshus med vattenburen värme i radiatorer.
Systemet har nyss tömts och återfyllts eftersom pannan varit flyttad.
När vi nu drar igång så verkar allt ok på nedervåningen. Radiatorerna blir ljumna och det är enkelt att reglera med termostaterna.
På övervåningen däremot är radiatorerna iskalla trots att alla termostater är vidöppna. Jag testade att lufta alla fem element på övervåningen. Ett av dom pös det lite ur, de andra fyra kom det ett jämnt flöde ur. Vattnet som kommer ur radiatorerna på övervåningen vid luftning känns som kallt kranvatten.
Jag har fått förklarat för mig att övervåningen och undervåningen har separata kretsar. Övervåningens krets verkar inte cirkulera, för vattnet i pannan och de nedre radiatorerna är ca 30 grader.
Hur bör jag gå vidare?
Systemet har nyss tömts och återfyllts eftersom pannan varit flyttad.
När vi nu drar igång så verkar allt ok på nedervåningen. Radiatorerna blir ljumna och det är enkelt att reglera med termostaterna.
På övervåningen däremot är radiatorerna iskalla trots att alla termostater är vidöppna. Jag testade att lufta alla fem element på övervåningen. Ett av dom pös det lite ur, de andra fyra kom det ett jämnt flöde ur. Vattnet som kommer ur radiatorerna på övervåningen vid luftning känns som kallt kranvatten.
Jag har fått förklarat för mig att övervåningen och undervåningen har separata kretsar. Övervåningens krets verkar inte cirkulera, för vattnet i pannan och de nedre radiatorerna är ca 30 grader.
Hur bör jag gå vidare?
Har du flera cirkulationspumpar? Snurrar alla?
Annars så tippar jag på att det är luft i systemet fortfarande, det kan ta lång tid att få bort allt. Sätt cirkulationspumpen på högsta hastighet och lufta och lufta och lufta. Stäng av cirkpumpen och fortsätt lufta.
Annars så tippar jag på att det är luft i systemet fortfarande, det kan ta lång tid att få bort allt. Sätt cirkulationspumpen på högsta hastighet och lufta och lufta och lufta. Stäng av cirkpumpen och fortsätt lufta.
Nej, det finns bara en cirkulationspump och den går på nivå 3 av 3.
Kan jag tänka så att det bara är att tappa ur vatten ur luftningsnippeln tills det börjar cirkulera? Det finns ju en nippel i radiatorns ovankant och en i underkant. Har använt den i ovankant hittills.
Kan jag tänka så att det bara är att tappa ur vatten ur luftningsnippeln tills det börjar cirkulera? Det finns ju en nippel i radiatorns ovankant och en i underkant. Har använt den i ovankant hittills.
Hej igen,
har fortsatt med luftningen. Nu kommer ingen luft alls, utan vattnet rinner i en strid ström. Men vattnet är iskallt med vidöppna termostater.
Tankarna har börjat snurra lite nu: vi har alltså sex radiatorer på nedervåningen som är ljumma som sig bör eftersom pannan håller vattnet i ca 30 grader. På övervåningen har vi alltså fem radiatorer och INGET av dom visar några som helst livstecken vad gäller värmen. Med helt öppna termostater.
Hur känns sannolikheten att samtliga fem radiatorer på övervåningen har så mycket luft att inget vatten cirkulerar alls? (För det måste väl vara så?)
Kan panninstallatören ha kopplat fel?
Jag vet inte hur jag ska gå vidare och snart blir det kallt
har fortsatt med luftningen. Nu kommer ingen luft alls, utan vattnet rinner i en strid ström. Men vattnet är iskallt med vidöppna termostater.
Tankarna har börjat snurra lite nu: vi har alltså sex radiatorer på nedervåningen som är ljumma som sig bör eftersom pannan håller vattnet i ca 30 grader. På övervåningen har vi alltså fem radiatorer och INGET av dom visar några som helst livstecken vad gäller värmen. Med helt öppna termostater.
Hur känns sannolikheten att samtliga fem radiatorer på övervåningen har så mycket luft att inget vatten cirkulerar alls? (För det måste väl vara så?)
Kan panninstallatören ha kopplat fel?
Jag vet inte hur jag ska gå vidare och snart blir det kallt
Tycker det låter som du har dåligt tryck i systemet(dåligt med vatten), när du luftar så behöver du fylla på vatten i systemet vartefter.
Jag har i mitt 1,5 plan med källare ca 1-1,2bars tryck i systemet(60 grader) och när jag har 80 grader i systemet så har jag ca 1,4bar.
Jag har i mitt 1,5 plan med källare ca 1-1,2bars tryck i systemet(60 grader) och när jag har 80 grader i systemet så har jag ca 1,4bar.
Tack för att ni tar er tid.
Pannan har varit urkopplad på grund av att golvet i pannrummet har renoverats efter en vattenskada. Den ska alltså vara kopplad precis som innan den kopplades ur.
Systemtrycket just nu är 1 bar precis. När jag luftat och tappat ur vatten på övervåningen så har jag mycket riktigt fått återfylla systemet till önskat tryck. Någon koppling finns alltså.
Jag har tidigare testat att stänga alla termostater på nedvåningen, med pumpen på trean, men jag kunde inte höra eller på annat sätt märka någon skillnad.
Och visst kan man ge termostater/ventiler en översyn, men det känns som ett långskott att bara ena kretsen/våningens termostater skulle kärva.
Pannan har varit urkopplad på grund av att golvet i pannrummet har renoverats efter en vattenskada. Den ska alltså vara kopplad precis som innan den kopplades ur.
Systemtrycket just nu är 1 bar precis. När jag luftat och tappat ur vatten på övervåningen så har jag mycket riktigt fått återfylla systemet till önskat tryck. Någon koppling finns alltså.
Jag har tidigare testat att stänga alla termostater på nedvåningen, med pumpen på trean, men jag kunde inte höra eller på annat sätt märka någon skillnad.
Och visst kan man ge termostater/ventiler en översyn, men det känns som ett långskott att bara ena kretsen/våningens termostater skulle kärva.
Redigerat:
Du skriver att du fått återfylla efter du luftat? Vad har trycket varit nere på då? I brist på andra ideer så kan du kanske testa att höja systemtrycket till 1,5 när du luftar. Det kan till och med vara en fördel om ni är två så den ena luftar och den andre håller systemtrycket uppe.
Är du helt säker på att cirkpumpen snurrar och att den är luftad? Det skulle ju kunna vara självcirkulation på undervåningen?! Om den inte snurrar så kan du lossa locket på mitten av motorn och vrida runt axeln och sedan starta pumpen igen.
Är du helt säker på att cirkpumpen snurrar och att den är luftad? Det skulle ju kunna vara självcirkulation på undervåningen?! Om den inte snurrar så kan du lossa locket på mitten av motorn och vrida runt axeln och sedan starta pumpen igen.
Har du testat att öka framledningstemperaturen för att verkligen kolla så det inte går ut någon värme till radiatorerna?
Jag skulle ökat till 40-50 grader och mäta/känna temperaturen på radiatorerna.
Får inte ihop vad som menas med två kretsar, om du bara har en cirkulationspump. Då är det väl en krets?
Om inte annat, så tycker jag du skall kontakta firman som installerade pannan efter flytten. De ska se till att det blir riktigt gjort.
Jag skulle ökat till 40-50 grader och mäta/känna temperaturen på radiatorerna.
Får inte ihop vad som menas med två kretsar, om du bara har en cirkulationspump. Då är det väl en krets?
Om inte annat, så tycker jag du skall kontakta firman som installerade pannan efter flytten. De ska se till att det blir riktigt gjort.