Borde man inte börja med att kolla att vattnet verkligen kommer från värmesystemet?
 
Det antar jag att det gör, men jag har bett honom dubbelkolla.

Tyvärr verkar han inte ha någon ventil för att koppla från expkärlet, så då måste man väl tömma hela systemet för att kolla förtrycket?
 
Man kan släppa ut lite vatten så det blir trycklöst och mäta lufttrycket.
Vill man vara seriös så skruvar man lös kärlet och ber en polare sätta tummen i hålet så inte vattnet rinner ut. Sen mäter man trycket/kontrollerar kärlet när det är bortkopplat.

Det är dumt att släppa ut vattnet och fylla på med nytt syrerikt.
 
Stickan56
joakim_j joakim_j skrev:
Tyvärr verkar han inte ha någon ventil för att koppla från expkärlet, så då måste man väl tömma hela systemet för att kolla förtrycket?
Om du hade en ventil som gjorde det skulle du kunna koppla bort säkerhetsventilen under drift och det vill du inte.

Stickan
 
  • Gilla
tommib
  • Laddar…
Man kan ha en ventil som bara stänger av kärlet.
 
Ja, exakt. Vad jag har sett brukar man ha en ventil mellan säkerhetsventilen och expansionskärlet. Men inte här alltså.

Så måste man tömma hela systemet för att kunna kolla förtrycket?
 
Stickan56
joakim_j joakim_j skrev:
Ja, exakt. Vad jag har sett brukar man ha en ventil mellan säkerhetsventilen och expansionskärlet. Men inte här alltså.

Så måste man tömma hela systemet för att kunna kolla förtrycket?
Det finns minst en bild på den varianten här på forumet men till vilken nytta.då det inte går att släppa på vattentrycket om du inte lossar hela expansionskärlet.

Stickan
 
Jag tror att det finns en metod för att kolla eller ställa in förtrycket i systemet med vatten i systemet. Men jag kommer inte alls ihåg hur.

Har för mig att det bygger på att först pumpa in så mycket luft i den att allt vatten är borta. Det ser man i så fall om trycket i blåsan är högre än trycket på vattnet. Men sedan kommer jag inte ihåg hur man går vidare.
 
Jag har för mig att jag läste något om det. Om man har en kran mellan säkerhetsventil och kärl kan man öppna den och sedan pumpa ut vatten med luft som @hempularen beskriver... typ...
 
Det är bara att sänka systemtrycket under förtrycket, det finns ingen anledning att tömma systemet helt.
 
H
Släpp trycket me säken , fyll luft till 0,5 bar, släpp mera ut genom säken, forsätt tills det inte kommer vatten, fyll luft till 0,6 bar och fyll med vatten till 0,9 -1,0 bar allt klart med kärlet om det är helt, är blåsan trasig så kommer det att bubbla och trycket sjunker.
Det går även att se på manometern hur konditionen på blåsan är, tappa ur med säken till 0,2 bar och fyll saaakta, då ska manometern gå upp saaakta,sticker den iväg upp fort så är det dåligt med luft i den eller trasig
 
Ok, Då antar man att förtrycket skall vara 0,6 bar? Det lär väl iofs stämma bra med vad jag har läst (0,1 * antal meter mellan exp. kärl och högsta punkten). Pumpen står nere i källaren och det är två våningar ovanför.
 
joakim_j joakim_j skrev:
Så måste man tömma hela systemet för att kunna kolla förtrycket?
Nej. Det är så lågt tryck så det är inga problem att hålla kvar vattnet i systemet med handen om man lossar kärlet helt.
 
Stickan56
joakim_j joakim_j skrev:
Ok, Då antar man att förtrycket skall vara 0,6 bar? Det lär väl iofs stämma bra med vad jag har läst (0,1 * antal meter mellan exp. kärl och högsta punkten). Pumpen står nere i källaren och det är två våningar ovanför.
Läs här hur du räknar ut vilket förtryck det skall vara.
https://somatherm.se/expansionskarl-tappar-tryck/

Stickan
 
useless useless skrev:
Borde man inte börja med att kolla att vattnet verkligen kommer från värmesystemet?
Uppdatering! Min vän har kollat (på något sätt, vet inte hur) och det verkar som om allt vatten kom från varmvattenberedaren. Så jag antar att det hela var ganska mycket väsen för ingenting.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.