1 140 läst ·
13 svar
1k läst
13 svar
Expansions kärlet nu igen....
Tjenare
Har ju sett att det ganska ofta diskuteras detta med expansion med olika problem.
Så även denna gång.
Har ju nu nytt system total vatten volym ca 2200liter expansion 250 liter mottryck 1,5 bar.
Jag har nu eldat upp systemet 3 gånger och varje gång så har säkerhets ventilen läckt ut överflödigt vatten, det är ju bra så den fungerar
Men då jag kommit ut i pannrummet varje morgon så har jag hamnat och fylla på ganska mycket vatten för att ens få den minsta reaktion på tryckmätaren.
exp. kärlet är inkopplat i toppen av tanken vilket jag läst inte är bra för hållbarheten och anslutningen på exp. kärlet står rakt åt sidan
bild av installation

Mvh
Fredrik
Har ju sett att det ganska ofta diskuteras detta med expansion med olika problem.
Så även denna gång.
Har ju nu nytt system total vatten volym ca 2200liter expansion 250 liter mottryck 1,5 bar.
Jag har nu eldat upp systemet 3 gånger och varje gång så har säkerhets ventilen läckt ut överflödigt vatten, det är ju bra så den fungerar
Men då jag kommit ut i pannrummet varje morgon så har jag hamnat och fylla på ganska mycket vatten för att ens få den minsta reaktion på tryckmätaren.
exp. kärlet är inkopplat i toppen av tanken vilket jag läst inte är bra för hållbarheten och anslutningen på exp. kärlet står rakt åt sidan
bild av installation

Mvh
Fredrik
Det låter som om förtrycket är för högt, vad har du för förtryck samt höjd på vattenpelaren?
Jag glömde kolla förtrycket på mitt kärl när jag körde igång min anläggning och det spolade för fullt. Jag hade 6Bars förtryck
, så det kom inte in en liter vatten i kärlet..
Snygg installation!
Jag glömde kolla förtrycket på mitt kärl när jag körde igång min anläggning och det spolade för fullt. Jag hade 6Bars förtryck
Snygg installation!
Du får inte förvänta dej att trycket ligger konstant på 1,5 . När du eldar så ska den gå till max 1,5. När anläggningen är kall ( på morgonen?) så ska den visa lägre värde och värdet ska vara lika som antal meter till högst liggande radiator dvs om radiator ligger 7m över pannan så ska trycket ligga på 0,7 när vatten är kall.never2000 skrev:
Fyller du kall anlägning upp till 1,5 så är det klart att den spottar ut för att hålla maxtryck på 1,5 när du eldar....
Tänk på att vatten utvidgar sin volym när det värms upp och krymper när det kallnar så får du lättare att förstå varför och hur trycket varierar ..... därför har man expansionskärl som ska hantera ökning från fex 0,7 till 1,5.
Pannan är inte byggd för att klara högre tryck än 1,5 och därför ska man ligga på 1,5 vid eldning ....
gaia
Tackar för era svar
Jo jag förstår nog varför man skall ha exp. kärl och det.
Troliga orsaken är nog förtrycket i exp kärlet det är på 1,5 bar.
Som det är nu så är exp- kärlet den högsta punkten
Så borde jag tömma luft ur expansionen då och till vilken nivå?
Jo jag förstår nog varför man skall ha exp. kärl och det.
Troliga orsaken är nog förtrycket i exp kärlet det är på 1,5 bar.
Som det är nu så är exp- kärlet den högsta punkten
Så borde jag tömma luft ur expansionen då och till vilken nivå?
Hoppas dom satt en ventil mellan tank och exp kärl, isåfall är det bara stänga den och öppna avluftaren tills allt tryck är borta.
Sen söker du rätt på "bil ventilen" och justerar trycket där till 0,5-0,7bar
beroende på hur högt ditt högsta element sitter.
1m = 0,1bar.
Sen söker du rätt på "bil ventilen" och justerar trycket där till 0,5-0,7bar
beroende på hur högt ditt högsta element sitter.
1m = 0,1bar.
Att bara släppa ut luft utan att "nolla" kärlet kan vara lite riskfyllt då man inte vet vadnever2000 skrev:
det egentliga förtrycket blir.
Men det kan i allafall inte bli värre, släpp bara inte ut för mycke.
Klicka här för att svara