Hej!
Har ett hus på 126 kvm med golvvärme i ca 60kvm av detta, resten radiatorer.
I golvvärmefördelaren löper det ut 4 st framledning och 4 st retur.
Samtliga 4 st framledning är varma, och två av returerna är något ljumna medan de andra två är kalla. De två som är kalla kommer från ett rum som är just det, kallt. Har provat att skruva upp cirk.pumpen men ingen skillnad. Vad är nästa steg?
Har ett hus på 126 kvm med golvvärme i ca 60kvm av detta, resten radiatorer.
I golvvärmefördelaren löper det ut 4 st framledning och 4 st retur.
Samtliga 4 st framledning är varma, och två av returerna är något ljumna medan de andra två är kalla. De två som är kalla kommer från ett rum som är just det, kallt. Har provat att skruva upp cirk.pumpen men ingen skillnad. Vad är nästa steg?
Shunten/fördelaren är en:
https://www.thermotech.se/wp-content/uploads/2020/05/IA501-GV_ShuntTMixS_1410.pdf
https://www.thermotech.se/wp-content/uploads/2020/05/IA501-GV_ShuntTMixS_1410.pdf
Ströp alla slingor och släppte upp dem igen, samt släppte lite ytterligare på de två som var kalla. Nu fungerar det som vanligt igen! Tack för hjälpen!