Har ett hus på 126 kvm med golvvärme i ca 60kvm av detta, resten radiatorer.

I golvvärmefördelaren löper det ut 4 st framledning och 4 st retur.

Samtliga 4 st framledning är varma, och två av returerna är något ljumna medan de andra två är kalla. De två som är kalla kommer från ett rum som är just det, kallt. Har provat att skruva upp cirk.pumpen men ingen skillnad. Vad är nästa steg?
 
En klassiker är att ställdonen på fördelaren går sönder och då stänger slingan helt. Testa att ta bort dem helt och kolla att stiftet under dem inte fastnat.
 
Tack för svar. Se bild, är jag blind eller har jag inga ställdon?
 
  • Värmesystem med rör, kopplingar och en cirkulationspump utan synliga ställdon.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Jag bedömer din syn som fullgod!
 
Är det ett nytt fel? Har det funkat tidigare?
 
P para skrev:
Är det ett nytt fel? Har det funkat tidigare?
Har fungerat utan problem i flera år. Dök upp för ett par veckor sedan, inga justeringar är gjorda på golvvärmen. Har endast justerat kurvan på BVP någon grad.
 

Bästa svaret

O
Smuts i filter/luft i slingan/fel instrypning av slingorna. Vattnet går enkllaste väagen
Rensa filter på värmesystemet, Justera strypning på slingan fram och tillbaka för att frigöra ev smuts.
Lufta slingan.
 
Ströp alla slingor och släppte upp dem igen, samt släppte lite ytterligare på de två som var kalla. Nu fungerar det som vanligt igen! Tack för hjälpen!
 