Hej!

Har en gammal Exonom 3-kombipanna med 2 st 3 stegs elpatroner á 6kW, dom sitter monterade över varandra i pannan. För ett tag sedan brann kontaktorn i styrningen och en kille var här och bytte den. Nu tycker jag att den patron som indikeras som nr1 på styrningen ligger inne istort sätt hela tiden, något den inte gjorde förrut. En misstanke som slog mig var att killen kopplat patronerna i fel ordning.

Varmvattnet tas ut i toppen av pannan och returledningen går in i nedre delen av pannan.

Min fråga är då vilken patron ska gå som patron 1? Alltså den som i huvudsak reglerar tempen på pannan. Patron 2 ska ju bara gå in vid större varmvatten uttag (snabbare nedkylning av pannan) och då värma på för att hinna hålla varmvatten. Är det den som ligger i botten av pannan som är nr1 eller är det den som ligger i övre delen av pannan?:confused:

Som det är kopplat idag är det den nedre som är kopplad som nr1 och då kan jag förstå att den ligger inne som den gör då ju returvattnet som är kallare tas in i botten på tanken där patronen ligger och inte blandas med det varma i tanken innan det "träffar" patronen. Är det jag som tänker fel och det är rätt som det är kopplat eller gjorde killen som bytte kontaktorn en tankevurpa? Han var ju "bara" elektriker inte panngubbe. Till saken hör att det finns inget kopplingsschema till styrningen och inget är markerat på kortet heller.:(
 
Pannan är en Exonom A116
 
Det är bäst att värma toppen, åtminstone när det gäller acktankar. Detta borde även gälla i ditt fall, då varmvattnet stiger uppåt där man tar ut det. Den undre patronen borde bara gå in vid stort uttag.
 
Då var min tanke inte så fel alltså!:rolleyes:
Ska ringa elektrikern och be honom komma och titta få vi se vad han säger.;)
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.