S
Hej!

Elektrikern var nyss här och satte in ett eluttag i mitt duschrum. Kabeln fäste han med spikklamrar på väggen genom tätskiktet utan att täta med silikon.

Kabeln är ca 1.4m från duschmunstycket, så det kommer ju inte vatten rakt på den väggen, men är det verkligen lämpligt att göra på det sättet?

Enklast kanske vore att ta ut spikarna, in med silikon och sen sätta tillbaka dem?

Eluttag monterat ovanför kaklad vägg med synlig kabel fastsatt med spikklamrar i duschrum.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Kabel fästad med spikklamrar på vägg i duschrum utan tätning.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Arg
  • Ledsen
  • Wow
  • Gilla
Gusten_Gnuk och 13 till
  • Laddar…
Säker på att det var en elektriker. Fy vilket slarvjobb rent estesiskt, misstänker att det var den enda kabeln han hade med sig men ville få jobbet gjort och fakturera..
 
  • Gilla
  • Ledsen
leffe-e och 13 till
  • Laddar…
Fyfan vad fult det blev, hade varit bättre med självhäftande kabelkanal.
 
  • Gilla
J-stedt och 6 till
  • Laddar…
Håller verkligen spik i det?
Det ser ut som att de släpper lätt.
 
  • Gilla
sweac och 2 till
  • Laddar…
5
Men reklamera jobbet, lite yrkesstolthet måste väl ändå finnas på jobbet man utför.
Ring till elfirman och säg att du inte är nöjd och fråga om de kan skicka nån som kan göra snygga installationer...
 
Redigerat:
  • Gilla
Patrik_Hed och 4 till
  • Laddar…
Är det ännu ett renoveringsprojekt där elektrikern kommer in sist?
Oavsett vad som ska göras börja med att planera elen !!! Naturligt vis skall el-rör fräsas in i väggen innan ytskikt byggs.
Det där ser för DJ~~ligt ut.
 
  • Gilla
orienterarn och 3 till
  • Laddar…
Men dra åt h-lvete.........Hur kunde det bli sådär?
 
  • Gilla
genes
  • Laddar…
S
Ok, inte bara jag som tycker det var dåligt då!

Det är inte ett nybyggt badrum, utan bara ett nytt eluttag som vi behöver. Vi kommer inte reklamera hela arbetet och får leva med kabeldragningen, men tätskiktet bör väl åtgärdas och då är lösningen silikon?
 
  • Gilla
Skatteg2 och 1 till
  • Laddar…
Det finns ju korta spikklamrar, är du säker på att tätskiktet är punkterat?
Oavsett så ser det ju riktigt dåligt ut...
 
  • Gilla
leffe-e och 1 till
  • Laddar…
S
Klamrarna är 25mm så de har definitivt gått genom tätskitet.
 
  • Gilla
Stockholm99
  • Laddar…
@C.Lundin tätskiktet sitter ju precis innanför fästmassan. Du menar att klammern bara sitter i själva fogen? I så fall får inte spiken vara längre än ca 10mm.
 
  • Gilla
Mumsmums
  • Laddar…
Demmpa Demmpa skrev:
@C.Lundin tätskiktet sitter ju precis innanför fästmassan. Du menar att klammern bara sitter i själva fogen? I så fall får inte spiken vara längre än ca 10mm.
Skulle kunna vara så, men nu bekräftade ju TS att de var 25mm. Men det var bara en tanke.
 
  • Gilla
Exostor
  • Laddar…
Vad är det för elektriker som drar en kabel på det sättet? Dessutom på en helgdag? :thinking:
 
  • Gilla
  • Arg
leffe-e och 6 till
  • Laddar…
A atomlab skrev:
Säker på att det var en elektriker. Fy vilket slarvjobb rent estesiskt, misstänker att det var den enda kabeln han hade med sig men ville få jobbet gjort och fakturera..
Måste vara svindyrt att få ut en elektriker på Annandag påsk.
 
  • Gilla
  • Haha
leffe-e och 3 till
  • Laddar…
Glömde han kakelborren hemma?

Har du jordfelsbrytare?
 
  • Gilla
leffe-e
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.