El Til Nytt kök
Hej.
Jag ska renovera hela köket och jag undrar hur mycket ampere jag behöver ha i köket.
Nu finns det fristående ugn med spis, fläkt och kyl.
Det nya kommer att vara inbyggd häll, ugn, micro, diskmaskin, fläkt och sidebyside kyl.
Jag undrar hur många ampere det behövs. nu är det 16 amp till köket.
Det är draget 25 amp till bergsvärmen.
Hur är det jag ska tänka så att det inte blir överbelastat?
Ha en trevlig dag/kväll.
Jag ska renovera hela köket och jag undrar hur mycket ampere jag behöver ha i köket.
Nu finns det fristående ugn med spis, fläkt och kyl.
Det nya kommer att vara inbyggd häll, ugn, micro, diskmaskin, fläkt och sidebyside kyl.
Jag undrar hur många ampere det behövs. nu är det 16 amp till köket.
Det är draget 25 amp till bergsvärmen.
Hur är det jag ska tänka så att det inte blir överbelastat?
Ha en trevlig dag/kväll.
2x16A för häll, 1x16A för ugn. (kan samsas som en trefasgrupp, men är det helt öppet för nydragning så förlägger man gärna en egen 16A enfas-grupp för ugnen)
en 10A grupp till DM
En 10A enfasgrupp till kyl/frys
Sen två eller tre enfasgrupper att sprida ut på uttag och micro och fläkt.
Kniper det så får kyl/frys dela på de allmänna uttagsgrupperna.
Och JFB till allt, givetvis.
en 10A grupp till DM
En 10A enfasgrupp till kyl/frys
Sen två eller tre enfasgrupper att sprida ut på uttag och micro och fläkt.
Kniper det så får kyl/frys dela på de allmänna uttagsgrupperna.
Och JFB till allt, givetvis.
Produkter som diskuteras: "fläkt"
Fläktar
Flytta förbrukad luft ut ur ditt hem med mekanisk frånluft. I den här samlingen hittar du vårt sortiment av badrumsfläktar, kanalfläktar och värmeflyttare.
Läs mer
Jag brukar räkna med 3x16A + 3x10A vid ombyggnation i befintligt hus / lgh.
3x16A brukar finnas vid spisar ibland saknas dock neutralledaren.
3x10A kan ibland gå och få fram i befintliga rör (om det är infälld installation) annars dras en kabel fram och tidigare matning får försörja belysning och något uttag.
Så här brukar jag räkna vid ROT
en trefasgrupp 3x16A för spis, splittas om man vill ha separat häll / ugn
en trefasgrupp 3x10A som splittas för övrigt tex
DM på en säkring,
Kyl/Frys (ibland lägger jag spisfläkt och takbelysning på denna) på en säkring,
Micro och bänkuttag på en säkring.
Vid större kök kan det behövas en till grupp för uttag och belysning
Alla hus och lgh:er har olika förutsättningar hur man löser det praktiskt, Vid nybyggen är det enklare, (om man får vara med vid planeringsstadiet.)
Sedan är det utrustningen som man tänker ansluta och hur utrustningen används som avgör hur mycket effekt man måste kunna ta ut samtidigt
3x16A brukar finnas vid spisar ibland saknas dock neutralledaren.
3x10A kan ibland gå och få fram i befintliga rör (om det är infälld installation) annars dras en kabel fram och tidigare matning får försörja belysning och något uttag.
Så här brukar jag räkna vid ROT
en trefasgrupp 3x16A för spis, splittas om man vill ha separat häll / ugn
en trefasgrupp 3x10A som splittas för övrigt tex
DM på en säkring,
Kyl/Frys (ibland lägger jag spisfläkt och takbelysning på denna) på en säkring,
Micro och bänkuttag på en säkring.
Vid större kök kan det behövas en till grupp för uttag och belysning
Alla hus och lgh:er har olika förutsättningar hur man löser det praktiskt, Vid nybyggen är det enklare, (om man får vara med vid planeringsstadiet.)
Sedan är det utrustningen som man tänker ansluta och hur utrustningen används som avgör hur mycket effekt man måste kunna ta ut samtidigt