Hej!

Är det tillåtet att förlägga oskyddad EKK bakom köksskåp? Tanken är att den ska dragavlastas med klammer. Eller är det ett bättre alternativ att dra den i rör i sockeln/alternativt utan rör om det är tillåtet?
 
Kabel bakom köksskåp är ok.
Oskyddad är inte ok, men den får sitt skydd i ditt fall av att osannolikheten att någon spikar i ett köksskåp.
Klammer är ok som dragavlastning från kabelns egen tyngd.
Kabel i sockeln är ok, med eller utan rör. Rör kan göra förläggningen enklare då VP-rör inte behöver klamras så tätt.
Rör med FK är att föredra ifall man vill öppna för möjligheten att dra om eller komplettera ledningarna i framtiden, men det är inget krav.
 
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Kabel bakom köksskåp är ok.
Oskyddad är inte ok, men den får sitt skydd i ditt fall av att osannolikheten att någon spikar i ett köksskåp.
Klammer är ok som dragavlastning från kabelns egen tyngd.
Kabel i sockeln är ok, med eller utan rör. Rör kan göra förläggningen enklare då VP-rör inte behöver klamras så tätt.
Rör med FK är att föredra ifall man vill öppna för möjligheten att dra om eller komplettera ledningarna i framtiden, men det är inget krav.
Tack för svar. Då behövs alltså inte rör bakom köksskåpen?
 
Om det behövs rör i ditt fall vet jag inte, men det krävs inte för en kabel. Rör krävs endast för enkelisolerade ledare (FK). Det kan dock som sagt vara praktiskt att lägga en halvdold/svåråtkomlig kabel i rör.
 