Det måste vara temperaturdifferensen mellan rummet och radiatorn som åsyftas.
Exakt som Daniel här ovan säger så menar Rinkabyrör ΔT. Det vill säga antalet grader över rumstemperaturen. Med ett låg-temp system menar man väl oftast att framledningen som mest är ca 35 grader och då får du ett ΔT på ca 15grader istället ör de 30 som Rinkaby anger.
Inte att förväxla med temperaturfallet över radiatorn som ofta benämns delta T det med.
Med ett lågtemperatur-system menar man att max framledningstemperatur behöver vara 55 grader kallaste dagen enligt DVUT. Returtemp då 45 grader och DT30 när man väljer radiatorer. Golvvärme kan man maximera temperaturen till t.ex. 35 grader för att inte skada golvmaterialet såsom parkett.Janus82 skrev: