ett skensystem som är säkrat 250A matar via slackar (rk 25mm2) ett gäng dvärgbrytarcentraler.
fördelningsskenorna i centralerna är märkta max 63A försäkring.
hur går detta ihop?
vad händer vid ev. kortis i en sån fördelningsskena?
 
Låter ju inte direkt bra, men det beror ju lite på hur stor kortslutningsströmmen blir, den kanske ändå inte når upp till vad dvärgbrytarcentralerna pallar med?
 
Nej det är inte OK, max 125A på DB, på vissa fabrikat gäller 100A, om det inte sitter en Effektbrytare på inkommande, då kan det vara OK
Det andra felet är 25 mm2 RK, kan inte vara möjligt att klara 250A på det som inre förbindning.
 