Dunkande ljud från bergvärmepump
Hej,
Har en bergvärmepump IVT Greenline HE E7 som står i källaren.Januari-25 byttes kompressorn ut eftersom det var höga missljud som spred sig upp i ett rum i lägenheten. Januari- mars var det helt lungt men därefter vid uppstart blev det helt plötsligt ett dunkande ljud i rummet ovanför där pumpen står. Vi har haft lös frontplåten men svårt att härleda var oljudet kommer ifrån. Någon som har några synpunkter ?
Har en bergvärmepump IVT Greenline HE E7 som står i källaren.Januari-25 byttes kompressorn ut eftersom det var höga missljud som spred sig upp i ett rum i lägenheten. Januari- mars var det helt lungt men därefter vid uppstart blev det helt plötsligt ett dunkande ljud i rummet ovanför där pumpen står. Vi har haft lös frontplåten men svårt att härleda var oljudet kommer ifrån. Någon som har några synpunkter ?
Det kan vara kompressorn,
Den hänger oftast i tre fjädrar invändigt och går en av dem av så kan den fungera som den ska men när den startar och stannar så slår den i metallhöljet.
Det är inte något som rimligen går att reparera, då är det en ny kompressor som gäller.
Den hänger oftast i tre fjädrar invändigt och går en av dem av så kan den fungera som den ska men när den startar och stannar så slår den i metallhöljet.
Det är inte något som rimligen går att reparera, då är det en ny kompressor som gäller.
Hej,D Du och 19till skrev:
Har kollat och det är inte en sådan kompressor med tre fjädrar invändigt.
Klicka här för att svara