Har du öppnat på kåpan och tittat efter. Har det anslutits en oljebrännare så finns det ett överhettningsskydd. Du behöver ansluta brännarens fas över den befintliga överhettningstermostaten och brännarens termostatfas till en ställbar termostat.
Termostaterna i pannan är kopplade i serie så du behöver inte ändra något där. Vrid upp den ställbara termostaten till högsta värde och låt den vara så.
De dubbeltermostater du kan köpa på Rinkabyrör har inte ställbar hysteres utan är till för oljebrännare. För pelletseldning är det TK1A, hembygge med hållkrets eller Värmebaronens panntemperaturgivare som gäller.
VB panntemperaturgivare kan kopplas in på en del Viking Bio, har fast hysteres på 16 grader men är tokig eftersom den startar brännaren så fort temperaturen i pannan sjunker lite. Behöver bara tappa upp lite varmvatten så går brännaren igång. Kan bli många starter och stor förbrukning av tändelement.
Termostaterna i pannan är kopplade i serie så du behöver inte ändra något där. Vrid upp den ställbara termostaten till högsta värde och låt den vara så.
De dubbeltermostater du kan köpa på Rinkabyrör har inte ställbar hysteres utan är till för oljebrännare. För pelletseldning är det TK1A, hembygge med hållkrets eller Värmebaronens panntemperaturgivare som gäller.
VB panntemperaturgivare kan kopplas in på en del Viking Bio, har fast hysteres på 16 grader men är tokig eftersom den startar brännaren så fort temperaturen i pannan sjunker lite. Behöver bara tappa upp lite varmvatten så går brännaren igång. Kan bli många starter och stor förbrukning av tändelement.
Det är två helt skilda funktioner. Den ena ser till att brännaren håller rätt temperatur i pannan. Den andra stänger av strömmen helt om pannan blir överhettad så att den inte exploderar.
Därför är det två ingångar till brännaren.
Överhettningstermostat har du troligen redan.
Behöver bara vara en termostat med (helst ställbar) hysteres som styr brännaren så är det klart De brännare som är avsedda för självmontage har en inbyggd termostat och där är problemet löst.
Därför är det två ingångar till brännaren.
Överhettningstermostat har du troligen redan.
Behöver bara vara en termostat med (helst ställbar) hysteres som styr brännaren så är det klart De brännare som är avsedda för självmontage har en inbyggd termostat och där är problemet löst.