Håller på att plannera inför köksrenoveringen. Gör till och med snygga elritningar.

Nu har jag dock fasnat lite på hur jag gör med spottarna i tak. Jag har bestämt mig för 230V downlights. Vore väldigt taksam om någon kunde hjälpa mig med lite frågor.


1. Kan jag parallellkoppla spottarna via spottens kopplingsplint? Får det plats på en normal downlights kopplingsplint?

2. Osäker på valet av kabel. Har läst bla här på forumet att det är ok att dra vanlig FK fram till spottens kopplingsplint men även läst på annat håll att det skall vara värmebeständig kabel i hela infällningsburken.

2.1 Om jag måste ha värmebeständig kabel räcker det så med silikonglasslang (http://www.elbutik.se/product.html?product_id=253812&search_page=) utanpå FK kabeln? Hur nu det skulle så till

Vad ska jag välja för infällnadsburkar (http://www.elbutik.se/category.html?category_id=1024&search_page=)från elbutik.se?

Tacksam för svar
 
Kom igen nu. Någon måste väl ha ett svar på mina frågor.
 
infällnadsburkar som tillverkaren av lampan hänvisar till, även hos tillverkaren av lampan finner du fakta om kabeln.
 
Fråga 1: Troligtvis kan du parallell koppla spottarna, en del spottar har tom dubbla plint platster.

Fråga 3: Den vita boxen från malmbergs har jag använt, den fungerar utmärkt till dom flesta spottar.
 
Vill inte verka negativ eller så men det har hänt många olyckor med dessa installationer så mitt råd är att om du är osäker på nåt så låt någon annan göra det.
Det kan vara lite vanskligt att fråga i ett forum om dessa saker då vi inte vet förutsättningarna utan bara har det du skriver att gå på.. Bäst om du iaf tar ut någon och kollar på plats, ger dig lite praktiska tips osv.
 
Tack "Mnor "!

Jag ska bara beställa material och en nära släktig drar åt mig (med min hjälp och plannering). Han har har dock inte varit jätte verksam de senaste åren och är framförallt inte när det gäller spottar.
 
Klicka här för att svara