Hej.

Vi har jordvärme och ett synligt exp. kärl för köldbäraren.
I somras när det hela installerades var nivån i mitten på kärlet.
Under senaste veckorna har vätskans nivå sjunkit ca 3-4 cm.
Köldbärarens temp har gått från mellan ca 17-20 grader till att nu när pumpen börjat jobba mer ca 8-11 grader.

Min fråga är således, kan den minskade temperaturen leda till en så stor förändring i nivå pga volymminskning eller har jag en läcka ute i slangen ?
 
jag tror att det är ok,
men ring leverantör/installatören som har alla volymer och därmed kan översätta det i cm i synglaset
 
Det är helt normalt att det sjunker några centimeter.
Vänta och se om det avstannar.
 
Låter bra !

Jo, jag gör små markeringar varannan dag och håller koll på köldbärartempen. Hoppas bara att nivån stabiliseras nu när tempen på kb ju bör ligga ganska så stabil fram tills dess att marken börjar bli kall.
 
Måste lyfta upp detta igen., tyvärr.

Nivån sjönk så att jag inte ens såg vätskan och rörm. kom och fyllde på igen. Nu efter påfyll har det sjunkit ca 8 cm till på 4 veckor. Han sa att temperaturen gör sitt men att det nog berodde på mycket luft i slangen eftersom han bara körde med sin cirk.pump vid installation och inte samkörde med VP då elen ej var igång på den. Detta skulle enligt honom kunna göra att det blir kvar mycket luft.

Visst, men jag går och är orolig varenda jäkla dag och väntar på att nivån ska stabiliseras någon gång.
Känns både som att det inte kan vara normalt med så stora förändringar, samtidigt som det känns som att en läcka borde göra att det töms snabbare....

Ja, om nån har en åsikt om detta med hur mycket luft i slangen kan påverka så är ni välkomna med synpunkter.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.