917 läst ·
4 svar
917 läst
4 svar
Diff på nivå i exp. kärl - Läcka ?
Hej.
Vi har jordvärme och ett synligt exp. kärl för köldbäraren.
I somras när det hela installerades var nivån i mitten på kärlet.
Under senaste veckorna har vätskans nivå sjunkit ca 3-4 cm.
Köldbärarens temp har gått från mellan ca 17-20 grader till att nu när pumpen börjat jobba mer ca 8-11 grader.
Min fråga är således, kan den minskade temperaturen leda till en så stor förändring i nivå pga volymminskning eller har jag en läcka ute i slangen ?
Vi har jordvärme och ett synligt exp. kärl för köldbäraren.
I somras när det hela installerades var nivån i mitten på kärlet.
Under senaste veckorna har vätskans nivå sjunkit ca 3-4 cm.
Köldbärarens temp har gått från mellan ca 17-20 grader till att nu när pumpen börjat jobba mer ca 8-11 grader.
Min fråga är således, kan den minskade temperaturen leda till en så stor förändring i nivå pga volymminskning eller har jag en läcka ute i slangen ?
Måste lyfta upp detta igen., tyvärr.
Nivån sjönk så att jag inte ens såg vätskan och rörm. kom och fyllde på igen. Nu efter påfyll har det sjunkit ca 8 cm till på 4 veckor. Han sa att temperaturen gör sitt men att det nog berodde på mycket luft i slangen eftersom han bara körde med sin cirk.pump vid installation och inte samkörde med VP då elen ej var igång på den. Detta skulle enligt honom kunna göra att det blir kvar mycket luft.
Visst, men jag går och är orolig varenda jäkla dag och väntar på att nivån ska stabiliseras någon gång.
Känns både som att det inte kan vara normalt med så stora förändringar, samtidigt som det känns som att en läcka borde göra att det töms snabbare....
Ja, om nån har en åsikt om detta med hur mycket luft i slangen kan påverka så är ni välkomna med synpunkter.
Nivån sjönk så att jag inte ens såg vätskan och rörm. kom och fyllde på igen. Nu efter påfyll har det sjunkit ca 8 cm till på 4 veckor. Han sa att temperaturen gör sitt men att det nog berodde på mycket luft i slangen eftersom han bara körde med sin cirk.pump vid installation och inte samkörde med VP då elen ej var igång på den. Detta skulle enligt honom kunna göra att det blir kvar mycket luft.
Visst, men jag går och är orolig varenda jäkla dag och väntar på att nivån ska stabiliseras någon gång.
Känns både som att det inte kan vara normalt med så stora förändringar, samtidigt som det känns som att en läcka borde göra att det töms snabbare....
Ja, om nån har en åsikt om detta med hur mycket luft i slangen kan påverka så är ni välkomna med synpunkter.
Klicka här för att svara