Ngn som vet det fungerar bra med deras termostater (fjärrstyrda via app) och värmepump typ IVT. Tänker pumpen styrs ju av utegivaren väl...? Och sen strypa flödet genom termostaterna...?! Bra eller dåligt?
 
Troligtvis dålig idé då pumpen kan lösa på högtryck om för många termostater är stängda men värmepumpen tycker att det behövs värme. Är det någon nyare vp kan det även bli problem med att flödesvakt löser.
Ibland sitter det ett rör mellan tillopp och retur vid vp för att det ska bli flöde även fast det är stängt överallt.
 