då är ditt problem att du har försmala rör. rätt sätt att åtgärda detta är att byta rörena, inte montera en cirkulationspump
 
Ja, det är nog förhoppningsvis så att allt löser sig så snart de två sista kretsarna (nedervåningen) görs om till tvårörs.

I väntan på det får den nymonterade lilla spiskassetten täcka eventuella problem i vinter.
 
D
pa.albinsson skrev:
Stod och tittade på värdena ett tag nu när den gick:

VB-fram - VB-R
48 33
49 33
50 33
51 34
52 34
52 35
-- VP Stannar
51 35
50 35
49 35
48 35
47 35
46 35
45 35
45 34
44 34
-- VV-värmning startar
Är detta värdena på VPn? Under hur lång tid togs dessa mätvärden? När VP stannar skall ju VB-fram sjunka ner till VB-retur tämligen direkt (inom några minuter i alla fall) då ingen mer värme tillförs.
 
ridax skrev:
Är detta värdena på VPn? Under hur lång tid togs dessa mätvärden? När VP stannar skall ju VB-fram sjunka ner till VB-retur tämligen direkt (inom några minuter i alla fall) då ingen mer värme tillförs.
Det var inte jättelång tid. Kanske 10 min. Den går igång och startar VV-värmning ofta.
 
Uppföljning:

Efter att ha bytt ut de sista gamla rören till tvårörs med grövre dimension OCH efter att ha bytt trevägsventilen i bergvärmesystemet så är det ett jäkla flöde i systemet.

Lite klurigt när det är mer än ett fel som ger liknande symptom.
 