Känns som mina radiatorer inte riktigt klarar av att
värma så som jag önskar.
Bergvärme, IVT greenline c6 från 2005
Villa byggd 1970 radiatorer sen dess ursprungen uppvärmning med olja.
Vill ha minst 22 grader inomhus och min bergvärmepump pumpar ut 55-60 grader ut till radiatorerna men lyckas ändå inte hålla mer än ca 21 grader i rummen. Misstänkt dåligt flöde också, pumpen verkar göra sitt jobb kan det vara mycket ”skit” i elementen så det försämrar flödet? Har en relativt ny radiator i ena rummet och den känns varmare än övriga radiatorer i huset.
Termostaterna är fullt öppna och verkar funka samt luftat ordentligt.
värma så som jag önskar.
Bergvärme, IVT greenline c6 från 2005
Villa byggd 1970 radiatorer sen dess ursprungen uppvärmning med olja.
Vill ha minst 22 grader inomhus och min bergvärmepump pumpar ut 55-60 grader ut till radiatorerna men lyckas ändå inte hålla mer än ca 21 grader i rummen. Misstänkt dåligt flöde också, pumpen verkar göra sitt jobb kan det vara mycket ”skit” i elementen så det försämrar flödet? Har en relativt ny radiator i ena rummet och den känns varmare än övriga radiatorer i huset.
Termostaterna är fullt öppna och verkar funka samt luftat ordentligt.
Inte så länge det här är andra vintern det var samma problem förra vintern. Förra ägaren som ja pratade med hade ca 20-21 och då fungerar men problemet kommer då man vill jag vill ha det lite varmare då levererar inte radiatorerna, pumpen levererar hög framledningstemperatur så problemet borde inte vara där
Ja det är vad jag kan avläsa från bergvärmepumpen. När den är uppe i 55-60 så kan jag inte hålla i utgående röret mer än 1 sekund för det så varmt så antar att givaren visar rätt.
Här är en bild, radiatorerna är mittkopplade. Den lilla guldiga piggen kan man vrida från stängd till öppen som ja förstått och den har jag vridit till helt öppen.
Här är en bild, radiatorerna är mittkopplade. Den lilla guldiga piggen kan man vrida från stängd till öppen som ja förstått och den har jag vridit till helt öppen.
När den skickar ut 55-60 så är returen på ca 38-41 grader enligt pumpen. Skruvat upp cirkpumpen på läge 3 innan var det på 2an blev lite bättre men inte tillräckligt. Rensat alla filter osv på pumpen.
Dina element är säkert anpassade för högre framledningstemp som när det eldades med olja. Har samma problem som dej att de platta äldre elementen har för lite yta mot luften för att överföra nog med värme till rummet.
Kan inte se att man kan lösa det på annat sätt än att byta elementen.
Kan inte se att man kan lösa det på annat sätt än att byta elementen.
Medlem
· Blekinge
· 12 269 inlägg
Håller med topmount, det kan vara orsaken.
Men kolla även om du har ettrörssystem ett tvårörssystem. Det ser du inte på radiatoranslutningarna för båda variante har två rör till raddan.
Kolla (helst mätas) på alla radiatorenas inloppsrör vilken temp det är där.
Men kolla även om du har ettrörssystem ett tvårörssystem. Det ser du inte på radiatoranslutningarna för båda variante har två rör till raddan.
Kolla (helst mätas) på alla radiatorenas inloppsrör vilken temp det är där.
Ok tack för tips ska kolla detta.
Jag tror också att Topmount är
Ett annat alternativ är att minska värmeförlusterna, dvs tilläggsisolera och/eller byta fönster.
Det här låter väldigt troligt.T topmount skrev:
Ett annat alternativ är att minska värmeförlusterna, dvs tilläggsisolera och/eller byta fönster.
Klicka här för att svara
