Vi ska byta värmesystem från el/vatten till luft/vatten och har i stort sett bestämt oss för Daikin/Altherma. Vår rådgivare/försäjare föreslår mellanstorleken ERHQ007AD (6,84 kW, COP 4,34) och 300 liters varmvattenberedare men nämnde även att modellen större, ERHQ008AD (8,43 kW, COP 4,05), skulle kunna vara aktuell. Det känns ganska viktigt att vi väljer rätt. Någon som har erfarenhet eller synpunkter på detta?

Vårt hus är av tegel och byggt 1947. Lite dragigt på vintern, men vi bor i Skåne så det blir ju inte jättekallt så ofta. Ett och ett halvt plan samt inredd källare, tot 150 m2 - källaren värms med vattenburen golvvärme, resten av huset med regäla gamla vattenradiatorer. Vår elförbrukning till värme och varmvatten ligger på ca 20 000 kWh/år.
 