Mycket intressant! Jag läser och lär.

Igår eldade jag ett ca 40% inlägg och fick 75C överst i tankarna. Pga det lilla inlägget kokade aldrig pannan. Jag ställde in spjällen extra noga och hade en rökgastemp på 250C när det brann som mest. Laddtempen var 60C.

Idag hinner jag inte elda och rapportera men återkommer imorgon. Jag bl a skall jag höja laddtempen på pannan till 70C och utvärdera vad som händer.

Förresten jag har 1,45 bars tryck, vilket rörfirman sade det skulle vara.

I värsta fall tänker jag be dem dra ner rören men jag kan inte bila ned dem. De måste ligga ovanför golvytan och jag måste då konstruera en trall över dem, vilkaet jag tycker är OK. Kan det vara en tänkbar förbättring?
 
_ap_
Jag känner inte till begreppet "Laddtemp" är det någon termostat som slår av fläkten när värdet överstigs?

Komihåg att kolla tempen på vattnet efter laddomaten in till pannan när den brinner förfullt.
 
Ur manualen för v33:
8.7 Laddtermostat
Laddtermostaten för laddpumpen känner tem-
peraturen på rökgasen och startar laddpumpen
när rökgastemperaturen överstiger det inställda
värdet. Ska vara inställd på 2. (kan justeras efter
behov)
När fyren brunnit ut och rökgastemperaturen är
lägre än termostatvärdet stannar laddpumpen
och onödig kylning av ackumulatortanken und-
viks. Inställning kan behöva justeras efter behov,
lägre värde = lägre temperatur och vice versa.

Skall kolla alla tempar imorgon - för varmt ute idag att elda.
 
_ap_
OK. då bör det inte ha så mycke att göra med ditt problem.
 
Startar verkligen pumpen? Laddtemp, är ju även när pumpen startas, vrid till noll och lägg en mejsel mot pumen och lyssna.
 
Klicka här för att svara