Planerar materialinköp för att ersätta en trasig gängsäkringscentral UC 1 som matas från HC med PN-C och vidare matning till UC 2 som har JBF. Det innebär att PEN separeringen sker ett steg bakåt mot idag.
Är det något som kommer påverka bestyckning av UC1 eller är konfigureringen korrekt enligt bilden?
Är det något som kommer påverka bestyckning av UC1 eller är konfigureringen korrekt enligt bilden?
Redigerat:
Ta allt från matningen TN-C till en plintrad och därefter till UC 1 som TN-S med PE och noll på PEN Sen till UC2 kan du ha TN-S från plinten. Lika här med TN-S. Då blir fördelningen bara en kopplingspunkt med PE och noll inkopplad på PEN från matningen