tjena! Har skaffat lite ny köksutrustning... spishäll 230v. 16A. inbyggnadsugn 230v. 16A.Kan alltså inte koppla den 2-fas (då spänningen blir 400v.) Dessa är 1-fas. nu undrar jag om man kan använda det gamla spisuttaget,som har tre faser på vardera 16A.koppla om så att man får tre separata uttag på230v.(beöver ett tredje för micron)med varsin säkring på 16A. men med samma nolla och jord?...eller behöver jag tre helt nya separata matningar från varje säkring i centralen...annars blir väll belastningen på nollan för hög!? Vill minnas att man inte får dra in fler FK isamma rör. Så alltså krävs väll en nyinstallation utanpåliggande 2,5mm.tacksam för svar // M.
 
Det går bra att använda den befintliga 3fas matningen som du föreslår (med gemensam nolla och jord).
 
Nya spishällar brukar vilja ha 2 faser och nolla, dvs 2x230 V. Vad säger inkopplingsanvisningen?
Den tredje fasen kan då gå till ugnen.
Detta förutsatt att det finns tre faser, nolla och skyddsjord framdragen till uttaget.
Se spis-wikin för mer info: http://www.byggahus.se/wiki/Koppla_in_en_spis/häll/ugn

Och en spisgrupp bör inte användas till annat än just spis och ugn. Så micron bör gå på en annan enfasgrupp.
 
Bo.Siltberg skrev:
Och en spisgrupp bör inte användas till annat än just spis och ugn. Så micron bör gå på en annan enfasgrupp.
Ur rent logisk synpunkt låter det ju vettigt, men det är väl inget hårt krav?

Jag har kopplat den tredje fasen till ett VU i samma köksö som hällen är monterad i.
 
Det finns en "oskriven regel" som säger att man inte ska göra så, typ.

//Patrik
 
Bo.Siltberg skrev:
Och en spisgrupp bör inte användas till annat än just spis och ugn. Så micron bör gå på en annan enfasgrupp.
En microvågsugn var det ju, en ugn det med. :P
 
Synd att folk inte verkar använda sökfunktionen på forumet, eller google, detta ämne tas ju upp flera gånger per månad :(
 
Nån som är admin nog att kunna klistra en tråd kanske kan klistra denna?
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.