Har varit nere och kikat lite på displayen då och då på min CTC bergvärmepump. Framledningen till radiatorerna ligger ofta på samma temperatur som returen, ibland är returen 2 grader lägre men oftast samma. Ibland har även returen legat en grad högre en framledningen.

Är detta något att bry sig om och vad innebär det? Känns ju som att radiatorerna inte avger tillräckligt med värme ifall returen är lika varm som framledningen. Och hur kan returen ibland vara varmare än framledningen? Känns helt ologiskt.
 
  • Gilla
Warleod
  • Laddar…
MG_88 MatGab skrev:
Har varit nere och kikat lite på displayen då och då på min CTC bergvärmepump. Framledningen till radiatorerna ligger ofta på samma temperatur som returen, ibland är returen 2 grader lägre men oftast samma. Ibland har även returen legat en grad högre en framledningen.

Är detta något att bry sig om och vad innebär det? Känns ju som att radiatorerna inte avger tillräckligt med värme ifall returen är lika varm som framledningen. Och hur kan returen ibland vara varmare än framledningen? Känns helt ologiskt.
Det intressanta är när pumpen (kompressorn)går och vad du får för värden på framledningen och returen.Dom flesta värmepumparna styrs av en utgivare och värmepumpen har en kurva som den beräknar på.exempel om du har ställt kurvan på 40 när ute temperaturen är 0 så kommer den skicka ut en framledningstemperatur på 40 grader och man vill gärna att det ska skilja mellan framledningen ca 6-8 graders diff.Fram 40 och retur 32. När kompressorn står still blir fram och retur lika om du nu inte får en överskottstemp när kompressorn stannar.Om returen ligger lite högre än fram ledningen kan det berorpå att cirkulationen inte fungerar bra och kan bero på att ej fullt öppna termostater eller smutsfiltret börjar bli igensatt
 
Felaktig tempgivare?
Bör också gå att kalibrera/justera som alternativ att prova.
 
V växelventil skrev:
Det intressanta är när pumpen (kompressorn)går och vad du får för värden på framledningen och returen.Dom flesta värmepumparna styrs av en utgivare och värmepumpen har en kurva som den beräknar på.exempel om du har ställt kurvan på 40 när ute temperaturen är 0 så kommer den skicka ut en framledningstemperatur på 40 grader och man vill gärna att det ska skilja mellan framledningen ca 6-8 graders diff.Fram 40 och retur 32. När kompressorn står still blir fram och retur lika om du nu inte får en överskottstemp när kompressorn stannar.Om returen ligger lite högre än fram ledningen kan det berorpå att cirkulationen inte fungerar bra och kan bero på att ej fullt öppna termostater eller smutsfiltret börjar bli igensatt
Kompressorn har stått "till" på displayen även när det varit samma framlednings- och returtemp. Igår gick jag när och kollade igen och då stod kompressorn "från" men hade då framledning 25c och retur 23c.
 
Kan du höra om kompressorn är igång eller inte, ibland tänds "tillampan" innan kompressorn startar, sedan kan det ta ytterligare en minut innan givarna ändrar sig. Eftersom du har varmt så tillförs värme som det är tänkt.
 
MG_88 MatGab skrev:
Kompressorn har stått "till" på displayen även när det varit samma framlednings- och returtemp. Igår gick jag när och kollade igen och då stod kompressorn "från" men hade då framledning 25c och retur 23c.
Japp helt normalt.
 
Mät temperaturen på utgående respektive inkommande för värmeslingan för att se om givarna visar rätt.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.