hej har ett enplanshus på 100 kvm med golvvärme i betongsula pumpen startar o stoppar flera gånger i timmen hur stor tank behövs för att få tt lagom trögt system
En tumregel är minst 25 liter vatten per kW VP uteffekt, 150 liter för 6 kW. (slangens volym skall räknas med, 150 är inte tankvolymen)
Men det är inte bara volymen som spelar in på antal starter, hysteres, flöden DeltaT på värmebäraren etc. spelar också in.
Men det är inte bara volymen som spelar in på antal starter, hysteres, flöden DeltaT på värmebäraren etc. spelar också in.
Golvvärme i betong är så pass trögt så det ska gå att få till utan extra tank. Vad är det för värmepump och hur många gånger i timmen startar den?
Det är just den här tiden på året då värmebehovet är runt halva toppbehovet som det blir allra flest starter, så det kanske inte är något att oroa sig för?
Det är just den här tiden på året då värmebehovet är runt halva toppbehovet som det blir allra flest starter, så det kanske inte är något att oroa sig för?
useless skrev:
Golvvärme i betong är så pass trögt så det ska gå att få till utan extra tank. Vad är det för värmepump och hur många gånger i timmen startar den?
Det är just den här tiden på året då värmebehovet är runt halva toppbehovet som det blir allra flest starter, så det kanske inte är något att oroa sig för?
K KjellTimell skrev:
mexitegel skrev:
julas 6 kwmexitegel skrev:
julas 6kw 4-5 gångeruseless skrev:
Golvvärme i betong är så pass trögt så det ska gå att få till utan extra tank. Vad är det för värmepump och hur många gånger i timmen startar den?
Det är just den här tiden på året då värmebehovet är runt halva toppbehovet som det blir allra flest starter, så det kanske inte är något att oroa sig för?
julas 6 kwuseless skrev:
Golvvärme i betong är så pass trögt så det ska gå att få till utan extra tank. Vad är det för värmepump och hur många gånger i timmen startar den?
Det är just den här tiden på året då värmebehovet är runt halva toppbehovet som det blir allra flest starter, så det kanske inte är något att oroa sig för?
Runt 70 liter tippar jag på. Det går kanske att trimma in färre start/stopp men volymen är nog för liten för att få det bra. Du borde som sagt ha minst 150 liter, så en 100 liters arbetstank borde göra susen.