Hej.
Flyttat till ett hus med bergvärme och vi känner att vi inte har någon större koll alls nu när det är problem.
Har en bergvärmepump som tappar tryck synligt inom ett par dagar. Antagligen läck..
1. Ett element läcker lite vatten i luftningsventilen. Kan det göra att trycket dras ner?
2. När man fyller på med vatten till bergvärmen så trycket är bra, vad pratar vi för vattenvolym då? 1.5 bar.
3. Om man har luft i systemet kan det göra att det tappar trycket hela tiden?
Har pannan i garget. Bästa skulle vara om garaget eller rör från garaget till huset har läck.
4. Hur kontaktar man någon som kan leta efter läck? Hur svårt är det att hitta?
Försäkringar? Självrisker?
Tacksam för svar
Flyttat till ett hus med bergvärme och vi känner att vi inte har någon större koll alls nu när det är problem.
Har en bergvärmepump som tappar tryck synligt inom ett par dagar. Antagligen läck..
1. Ett element läcker lite vatten i luftningsventilen. Kan det göra att trycket dras ner?
2. När man fyller på med vatten till bergvärmen så trycket är bra, vad pratar vi för vattenvolym då? 1.5 bar.
3. Om man har luft i systemet kan det göra att det tappar trycket hela tiden?
Har pannan i garget. Bästa skulle vara om garaget eller rör från garaget till huset har läck.
4. Hur kontaktar man någon som kan leta efter läck? Hur svårt är det att hitta?
Försäkringar? Självrisker?
Tacksam för svar
Det vanligaste felet är att tryckexpansionskärlet inte fungerar. Då finns det ingen plats för vattnet att expandera när det värms, nån dl trycks ut genom säkerhetsventilen och trycket försvinner.
Ett symptom är att trycket stiger snabbt när man fyller på vatten. Expansionskärlet brukar rymma nåt tiotal liter, så det ska ta en liten stund att fylla på.
På expansionskärlet sitter det en lika dan ventil som på bilhjulen. Tryck lite snabbt på piggen i mitten och se om det kommer luft, vatten eller ingenting...
Ett symptom är att trycket stiger snabbt när man fyller på vatten. Expansionskärlet brukar rymma nåt tiotal liter, så det ska ta en liten stund att fylla på.
På expansionskärlet sitter det en lika dan ventil som på bilhjulen. Tryck lite snabbt på piggen i mitten och se om det kommer luft, vatten eller ingenting...
Det bytte vi förra veckan men ändå tappar den trycket :/useless skrev:
Det vanligaste felet är att tryckexpansionskärlet inte fungerar. Då finns det ingen plats för vattnet att expandera när det värms, nån dl trycks ut genom säkerhetsventilen och trycket försvinner.
Ett symptom är att trycket stiger snabbt när man fyller på vatten. Expansionskärlet brukar rymma nåt tiotal liter, så det ska ta en liten stund att fylla på.
På expansionskärlet sitter det en lika dan ventil som på bilhjulen. Tryck lite snabbt på piggen i mitten och se om det kommer luft, vatten eller ingenting...
2 plans villa 160 kvmGriffeltavlan skrev:
Hur ser man förtryck?
Min sambo luftade elementen men kommer ingen luft. Två av elementen är varma upptill och kalla nedtill.
Fylldes på till 1 i måndags.
Larmar hög retur. Han som kollade på den tyckte det var konstigt för han hörde att det kom vatten i när han fyllde upp systemetJ Jennyshus skrev:
Förtrycket är trycket inne i gummibälgen i expansionskärlet när detta inte har något vattentryck i sig. Manometern ska alltså stå på 0 när man mäter. Därför ska det kontrolleras när man monterar kärlet innan det fylls. 0,5 bar räcker mer än väl till tvåvåningshus.
Instämmer med dig!J Josth skrev:
Verkar som det är nått med pumpen om du har hög retur och varma element bara upptill. Vad skiljer tillopp o returtempen? Det kan vara då att den har sagt upp sig och du får en liten självcikulation i systemet.
Be sambon öppna skruven i mitten på pumpen så ser han om pumpen snurrar, han kan ta en skruvmejsel o köra in så märker han.
Det är bara 2 som har halva kalla. Kan det ändå vara självcirkulation?Griffeltavlan skrev:
Instämmer med dig!
Verkar som det är nått med pumpen om du har hög retur och varma element bara upptill. Vad skiljer tillopp o returtempen? Det kan vara då att den har sagt upp sig och du får en liten självcikulation i systemet.
Be sambon öppna skruven i mitten på pumpen så ser han om pumpen snurrar, han kan ta en skruvmejsel o köra in så märker han.
Sambon ringde firman som bytte expansionkärlet. Dom trodde ev läcket kunde bero på ett droppande element från luftventilen.. ska försöka fixa till det innan man ger sig ut på pumpen
Han som bytte kärlet gjorde service och kollade så allt funkade och det skulle det göra.
Fast den varnar ju fortfarande för varm retur. Hur kollar man temp in och ut?
Hög retur tyder ju på dålig cirkulation. Cirkpumpen kan fungera dåligt, deras kondensatorer brukar ge upp efter 10-15 år och kan bytas men de flesta proffs byter hela pumpen.J Jennyshus skrev:Det är bara 2 som har halva kalla. Kan det ändå vara självcirkulation?
Sambon ringde firman som bytte expansionkärlet. Dom trodde ev läcket kunde bero på ett droppande element från luftventilen.. ska försöka fixa till det innan man ger sig ut på pumpen
Han som bytte kärlet gjorde service och kollade så allt funkade och det skulle det göra.
Fast den varnar ju fortfarande för varm retur. Hur kollar man temp in och ut?
Det kan också vara smuts i systemet om det är gammalt med järnrör, kan sätta igen radiatorventilerna.
Det finns förmodligen också ett vattenfilter på returledningen till värmepumpen, det måste göras rent som första åtgärd.
Temp in och ut kan kollas med ett temperaturmätinstrument på rören, skillnadstempen skall vara mellan 5 och 10 °
.
Om det är dålig cirkulation så blir returtempen låg, inte hög.
larmet kan komma när den växlar från att göra varmvatten eller när det är riktigt kallt ute och framledningstempen blir hög. Vanligtvis i kombination med att man har någon radiator i början av slingan som 'kortsluter' flödet.
Kolla att du har en tempskillnad mellan framledning och retur på ca 8-9 grader vid värmepumpen och att alla radiatorer (särskilt dom som ligger nära pumpen) har en tempskillnad på minst 5-6 grader.
larmet kan komma när den växlar från att göra varmvatten eller när det är riktigt kallt ute och framledningstempen blir hög. Vanligtvis i kombination med att man har någon radiator i början av slingan som 'kortsluter' flödet.
Kolla att du har en tempskillnad mellan framledning och retur på ca 8-9 grader vid värmepumpen och att alla radiatorer (särskilt dom som ligger nära pumpen) har en tempskillnad på minst 5-6 grader.
Tack! Vad gör man åt det om det är för varmt? Vad kan vara orsaken?useless skrev:
Om det är dålig cirkulation så blir returtempen låg, inte hög.
larmet kan komma när den växlar från att göra varmvatten eller när det är riktigt kallt ute och framledningstempen blir hög. Vanligtvis i kombination med att man har någon radiator i början av slingan som 'kortsluter' flödet.
Kolla att du har en tempskillnad mellan framledning och retur på ca 8-9 grader vid värmepumpen och att alla radiatorer (särskilt dom som ligger nära pumpen) har en tempskillnad på minst 5-6 grader.
Isolerar huset bättre eller byter till större radiatorer...
Om värmesystemet är korrekt injusterat och det är lagom varmt inne så finns det inte så mycket att göra åt framledningstempen utan att påverka komforten.
Men att kontrollera och åtgärda eventuella kortslutande radiatorer och/eller ett för lågt delta är inte så svårt.
Om värmesystemet är korrekt injusterat och det är lagom varmt inne så finns det inte så mycket att göra åt framledningstempen utan att påverka komforten.
Men att kontrollera och åtgärda eventuella kortslutande radiatorer och/eller ett för lågt delta är inte så svårt.


