343 läst ·
3 svar
343 läst
3 svar
Bergvärme, vedpanna och solvärme tillsammans
Förutsättningar:
Bostadshus 240m2 välisolerat och ftx.
Garage med pannrum 115m2 golvvärme. Äldre än huset så mindre isolering.
Lägenhet ca 70m2 ovanpå garage. Samma isoleringsgrad som garaget. Radiatorer som är överdimensionerade.
Värms idag med ved/el/sol. 4-vägs kulvert från garage till bostadshus ca 20m.
Önskemål:
Bergvärmepump i kombination med det befintliga systemet.
Frågeställningar
Hur kopplar man BVP ihop med acktanken? Låter man värmepumpen ligga helt separat och med nån styrning så den går igång när det inte finns värme i tanken?
Eller laddar man tanken med bvp?
Kan man nyttja frikyla via kulverten? Ftx-systemet är förberett med kylbatterier.
Hur stor installationsyta behövs i pannrummet för bvp?
Stannar där så länge
Bostadshus 240m2 välisolerat och ftx.
Garage med pannrum 115m2 golvvärme. Äldre än huset så mindre isolering.
Lägenhet ca 70m2 ovanpå garage. Samma isoleringsgrad som garaget. Radiatorer som är överdimensionerade.
Värms idag med ved/el/sol. 4-vägs kulvert från garage till bostadshus ca 20m.
Önskemål:
Bergvärmepump i kombination med det befintliga systemet.
Frågeställningar
Hur kopplar man BVP ihop med acktanken? Låter man värmepumpen ligga helt separat och med nån styrning så den går igång när det inte finns värme i tanken?
Eller laddar man tanken med bvp?
Kan man nyttja frikyla via kulverten? Ftx-systemet är förberett med kylbatterier.
Hur stor installationsyta behövs i pannrummet för bvp?
Stannar där så länge
Effecta har flera bra principskisser som är enkla att följa vid inkoppling Ved/Bergvärme.
https://varme.effecta.se/ladda-ner/principskisser/79-se-dockningsprinciper-ved-och-vaermepump/file
Frikyla till FTX är ju alltid bra att nyttja, både sommar som vinter.
Men den har ju inget med inkoppling ved/bergvärme då den kopplas på spritsidan.
Har du tagit höjd för förbrukningen för förvärmning till FTX vintertid när du dimensionerade borrhålet?
https://varme.effecta.se/ladda-ner/principskisser/79-se-dockningsprinciper-ved-och-vaermepump/file
Frikyla till FTX är ju alltid bra att nyttja, både sommar som vinter.
Men den har ju inget med inkoppling ved/bergvärme då den kopplas på spritsidan.
Har du tagit höjd för förbrukningen för förvärmning till FTX vintertid när du dimensionerade borrhålet?
Redigerat:
P Pärran skrev:
Jepp det är så man gör, ingen mening med att värma tankar med VP, som kan visas i en del skisser. Allt beroende på vilken sorts VP man har och vilka drifter man är ute efter. Slut på värme i tankar, då ska det bli stopp från tankar och VP dra lasset runt för värme och VV.
Klicka här för att svara