Behöver kattvinden ventilation trots FTX?
Hej!
Upptäckte idag att skorstenen har en kanal som är öppen rakt ner till kattvinden (bredvid den möblerade delen av vinden). Jag tänkte täta den för bättre värmeekonomi, eller behöver kattvinden ha den ventilationen kvar trots att vi har ett värmeväxlarsystem för huset?
Upptäckte idag att skorstenen har en kanal som är öppen rakt ner till kattvinden (bredvid den möblerade delen av vinden). Jag tänkte täta den för bättre värmeekonomi, eller behöver kattvinden ha den ventilationen kvar trots att vi har ett värmeväxlarsystem för huset?
Kattvinden är innanför isoleringsskalet. Det enda som skiljer kattvinden från rummen innanför är enkla skåpluckor, ingen isolering eller fuktspärr. Men det sitter inga tilluft-/frånluftdon i kattvinden, därav funderingen på ventilationsbehov.J Josth skrev:
Redigerat:
Ok, ja då bör ventilen i kattvinden tätas eftersom ett hus med FTX ska vara så tätt som möjligt och tilluft och frånluft där det är tänkt för detta. Ett ventilationsgaller in till kattvinden från själva rummet kan behövas, t.ex. ovanför golvsockeln.