Vi har byggt om vår carport till garage med isolerade väggar och tak, miljöisolering. Vi bor i norrland vilket innebär att d kan dra ner mot -30 grader vissa dagar under vintern men ligger mest kring - 15- - 20 grader, vi vill kunna hålla +5 till +10 grader inne i garaget. Vad är bästa värmekällan?

I garaget ska det gå att snickra vilket kan leda till viss dammbildning. Kommer även förvaras vätskor så som tändvätska, linoljor, målarfärg osv.

Vi har funderat på el-element men pga damm känns d brandfarligt.
Luftvärmepump? hur klarar de damm?
 
L
Finns dammsäkra El-element , men klart dyrare än vanliga , och ser lite annorlunda ut
( kammflänselement med sand i ) inte spec snygga ,
L/L klarar damm , men filtret måste om det dammar rengöras ofta
 
Funkar inte oljefyllda ?
 
L
Oljefyllda är inte godkända då de har en termostat inbyggd och är IP21 , en termostat för dammiga utrymmen ska sitta separat och inte i elementet
 
slaskman slaskman skrev:
Funkar inte oljefyllda ?
Jo det kan funka utmärkt, bara att välja efter platsen där de ska sitta.
 
L
GK100 GK100 skrev:
Jo det kan funka utmärkt, bara att välja efter platsen där de ska sitta.
Svar nej , det är hela lokalen som ställer krav på IP , inte någon del av den
 
Oavsett utsträckningen av vad vi kallar plats eller lokal är det bara att välja lämplig oljefylld radiator, inget stort problem i TS fall.
 
L
Är det en form snickeri så får du utveckla det närmare med fabrikat sort e.t.c som kan användas i en sådan lokal
 
Du kan välja fabrikat fritt som fyller kraven på yttemperatur och korrekt temperaturbegränsare aka överhettningsskydd samt IP. Det är inga märkvärdigheter med ett snickeri och troligtvis särskilt inte i TS fall.
 
L
Utan att vara på något hugg , vet du viken oljerad som är godkänd för snickeri eller dammig miljö , det är ett tag sen jag satte upp raddar , så något nytt kan ha kommit
 
Ange vad du ser som krav för "godkänd" så ska du få exempel.
 
L
Oljeraddar för dammiga och eldfängda utrymmen som snickeri , måleri , sprutboxar e,t,c
intressant att veta om det kommit något nytt
 
De tre utrymmen du tar upp är inte likvärdiga sett till vad för elutrustning man kan installera där. Vi kan begränsa oss till något som motsvarar TS garage med ev lite träbearbetning. Vad ser du som krav där dvs i termer av vad standarden anger för olika fall.
 
L
GK100 GK100 skrev:
De tre utrymmen du tar upp är inte likvärdiga sett till vad för elutrustning man kan installera där. Vi kan begränsa oss till något som motsvarar TS garage med ev lite träbearbetning. Vad ser du som krav där dvs i termer av vad standarden anger för olika fall.
OK om vi tänker oss lite : so what : om det ökar i verksamhetsgrad vad innebär det . klart
beroende på verksamheten och ha i minnet att mer än så här får jag inte göra , angående utrymmena så är dom ganska likvärdiga förutom sprutboxen som ska EX , men tror inte någon placerar en radd där
 
Som sagt vi håller oss till TS garage och om du hellre vill använda andra begrepp än IP tex S xx och regler från KSF fram mot Blå boken så gör det. Men ange kraven du vill se uppfyllda för värmaren i termer som finns (fanns) angivna.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.