D
Jo absolut men jag vill inte börja mecka själv. Känns iaf skönt att jag har lite alternativ in jag köper den fetare pumpen.

32 grader u vardagsrummet just nu
 
E
D Derbyboy skrev:
Jo absolut men jag vill inte börja mecka själv. Känns iaf skönt att jag har lite alternativ in jag köper den fetare pumpen.

32 grader u vardagsrummet just nu
Du skulle ha dragit en egen grupp till LVP.

Nu ska du dra 2,5 istället för 1,5.

Du kan säkra det 16A i första hand men även 13A kan fungera. Din elektriker ska givetvis kontrollera förutsättningar.

Såvida du inte köpte apparaterna på Biltema så bör vägguttaget vara anpassade för 16A, en del traditionalister tycker dock detta är för häftigt, men lasterna är som regel kortvariga.

Dina DCL-uttag är troligen bara tänkta för 6A men här är det tänkt att apparaten ska utgöra begränsning.
 
D
LLVP blir fast ansluten till kopplingsdosa.

DCL?
 
D
D Derbyboy skrev:
LLVP blir fast ansluten till kopplingsdosa.

DCL?
Jag kör exxact-serien
 
E
D Derbyboy skrev:
LLVP blir fast ansluten till kopplingsdosa.

DCL?
Ja, så heter sina lamputtag såvida ni inte av någon anledning kört förra milleniets standard.
 
D
Kör väl fast till lamporna också
 
Nyheter här.
13A i infälld dragning.

För några år sedan lärdes i alla fall ut att 13A var ok för 1,5 mm² ENDAST för utanpåliggande ledning.

2m utanpåliggande 3 x 2,5 kan väl inte skämma så illa. Jag slår vad om att när 20 personer kommer att placeras i Ditt vardagsrum och titta på installationen så kommer alla 20 att titta på luftvärmepumpen, som är meterstor, och 0 personer kommer samtidigt att lägga märke på ledningen som går till den.

När Du (som lider av ledningen) påtalar detta kommer de flesta att svara: tja, den är ju inte trådlös, och den är insatt i efterhand - vad frågade Du om?
 
  • Gilla
Wheelabrator
  • Laddar…
D
Jag bygger ju inte och renoverar för de där 20 personerna i mitt varadagsrum. Vad andra tycker spelar mindre roll. Jag kommer se det varje dag.
 
D
Det finns ytterligare ett alternativ och det är att dra en utanpåliggande ledning till centralen i krypgrunden.

Den skulle kunna gå att dra helt dolt men installationen skulle bli ologisk. Det sitter två centraler närmare pumpen än den i grunden.
 
S Soltorp40 skrev:
Nyheter här.
13A i infälld dragning.

För några år sedan lärdes i alla fall ut att 13A var ok för 1,5 mm² ENDAST för utanpåliggande ledning.

2m utanpåliggande 3 x 2,5 kan väl inte skämma så illa. Jag slår vad om att när 20 personer kommer att placeras i Ditt vardagsrum och titta på installationen så kommer alla 20 att titta på luftvärmepumpen, som är meterstor, och 0 personer kommer samtidigt att lägga märke på ledningen som går till den.

När Du (som lider av ledningen) påtalar detta kommer de flesta att svara: tja, den är ju inte trådlös, och den är insatt i efterhand - vad frågade Du om?
Utanpåliggande är det inte sällan möjligt med 16 A och 1.5 mm2 och i fall som detta 13 A infällt. Det är onödigt att du förvirrar i tråden angående TS önskade möjligheter med befintligt och 13 A dvärg. Jag håller med om att de flesta och även jag inte skulle ha något emot en utanpåliggande ny kabel vettigt gjord men så ser inte TS det och då får man försöka utgå från det.
 
  • Gilla
Derbyboy
  • Laddar…
D
Tack @GK100

Jag antar att min elektriker kommer se på förutsättningarna och göra en korrekt bedömning av läget.

Där LVP hänger kommer inga kablar synas utan kabeln kommer in bakifrån oavsett utanpåliggande eller ej.

Den utanpåliggande kabeln kommer isf gå i ett sovrum om det nu inte är möjligt (korrekt) att gå rakt igenom trossbotten och bort (12-15m) till centralen som sitter i krypgrunden.
 
D Derbyboy skrev:
Hej,

Vad händer om man avsiktar en LLVP med en säkring på 13A när det står i manualen att pumpen ska drar 13,9A?
Jag har en pump som ska avsäkras 13A enligt manualen men jag har haft den inkopplad hela vintern i uttag med 10A dvärgbrytare och den löste bara ut när jag råkade köra en brödrost på samma grupp. Det är inte sannolikt du kör med märkeffekt mer än korta stunder och då håller 10A är min poäng. Körde min Bosch LN 35 på kyla en stund i går och det blir snabbt kallt i rummet som är 54 kvm så jag fick stänga av den för att inte frysa.
Pumpen levererades med stickkontakt och kabeln i den kan inte varit mer än 1kvmm.
 
  • Gilla
GK100 och 1 till
  • Laddar…
D
E
GK100 GK100 skrev:
Utanpåliggande är det inte sällan möjligt med 16 A och 1.5 mm2 och i fall som detta 13 A infällt. Det är onödigt att du förvirrar i tråden angående TS önskade möjligheter med befintligt och 13 A dvärg. Jag håller med om att de flesta och även jag inte skulle ha något emot en utanpåliggande ny kabel vettigt gjord men så ser inte TS det och då får man försöka utgå från det.
Nu vet hen alla möjligheter och får bolla detta med sin elektriker, vi kommer nog inte längre här.

Det är ju denne som av någon anledning valt att dra en tvåfasgrupp, så hade jag själv bara gjort i yttersta nödfall, titta nu vad som händer.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.